换压缩机要换回同型号同排量的
qq292015823
2013年02月04日 10:46:51
来自于热泵工程
只看楼主

最近,有客户说:加巨化R22压力上不去,先说明,他不是在我这里拿的货,我去了解,他说空气能热水器刚换压缩机,大1.5匹换成2匹的,安装好后抽真空加制冷剂,压力上不来,我说压缩机功率增大了,排量增大,在不改变毛细管情况下,压力比以前要低,是正常的,最好换回同型号压缩机。

最近,有客户说:加巨化R22压力上不去,先说明,他不是在我这里拿的货,我去了解,他说空气能热水器刚换压缩机,大1.5匹换成2匹的,安装好后抽真空加制冷剂,压力上不来,我说压缩机功率增大了,排量增大,在不改变毛细管情况下,压力比以前要低,是正常的,最好换回同型号压缩机。
tumuzaixiannewer
2013年02月04日 11:20:35
2楼
如果变频是不是可以?
回复
z861511340
2013年04月15日 22:50:32
3楼
在我记忆了 这应该是最基本的了吧 因为库房的吨位在那里,制冷量不会变 而且涉及到压缩机的润滑油问题 所以一定要同型号 的
回复
niumingqi
2013年08月12日 19:54:29
4楼
话说要同型号吧???
回复

相关推荐