关于中央空调供水压力的问题
yuexiage
yuexiage Lv.3
2013年02月03日 21:57:58
来自于中央空调
只看楼主

中央空调是闭合管路!稳压罐的额定压力是 0.3Mpa。那么供水管路最高点的高度与s供水压力的关系,怎样既保证了末端的效果还比较节能?

中央空调是闭合管路!稳压罐的额定压力是 0.3Mpa。那么供水管路最高点的高度与s供水压力的关系,怎样既保证了末端的效果还比较节能?
免费打赏
yuexiage
2013年02月04日 20:51:53
2楼
自己顶一下,如果按开源供水的计算方式可以么,希望有详细的说明!
回复
beyond1359
2013年02月04日 21:18:34
3楼
水泵前置还是后置
稳压罐的压力是动压还是静压
最高点高度加上末端盘管的水阻力,还得大多少压头
水系统在安装过程中由于综合布线,改变了多少,增加了多少管路损耗

这些你都了解吗?怎么坛子里天天见这种指点江山不切实际的问题,动动脑子,独立思考,先看书自己解决再提问行不
回复
chachababy
2013年02月21日 10:45:32
4楼
beyond1359 发表于 2013-2-4 21:18 水泵前置还是后置稳压罐的压力是动压还是静压最高点高度加上末端盘管的水阻力,还得大多少压头补水是补水点到系统最高点的高差加沿程,为什么要考虑盘管阻力
回复

相关推荐

APP内打开