紧急求教,自己挖地下室,40*13m,半地下室,三面有土,有地下水,请问基础做什么形式比较好?
紧急求教,自己挖地下室,40*13m,半地下室,三面有土,有地下水,请问基础做什么形式比较好?
2楼
如果地基承载力够的话,就做一个刚性地板就可以了。
回复
3楼
dbjlsxz 发表于 2013-2-4 08:57 如果地基承载力够的话,就做一个刚性地板就可以了。那请问前辈,需要考虑底板抗浮么,地下室水位大概在底板标高上300
回复
4楼
gangjinwangwang 发表于 2013-2-4 10:05 那请问前辈,需要考虑底板抗浮么,地下室水位大概在底板标高上300水头比底板高就要考虑降水和抗浮了
回复
5楼
一边开口的地下室浮不起来,但要考虑抗渗。
回复
6楼
三面有土,可能是半山坡,要注意土的滑动。
回复
7楼
mecidar 发表于 2013-2-6 10:04 一边开口的地下室浮不起来,但要考虑抗渗。抗渗是指要做好防水么
回复
8楼
hangujian 发表于 2013-2-7 08:31 三面有土,可能是半山坡,要注意土的滑动。不是山坡,但是和原有建筑相临,距离大概1米,请问对原有建筑基础会有什么影响,该采取什么办法防护呢
回复
9楼
gangjinwangwang 发表于 2013-2-20 14:07 抗渗是指要做好防水么这个要看你的使用要求。要求高,不希望看到有渗水点的话,做下防水;要求不高的话,做下防潮也是可以的。
回复
10楼
gangjinwangwang 发表于 2013-2-20 14:08 不是山坡,但是和原有建筑相临,距离大概1米,请问对原有建筑基础会有什么影响,该采取什么办法防护呢如果有条件使用商品混凝土,采取混凝土自防水就可以了,底板400厚,墙壁300厚。C30S6就可以了。
回复
11楼
主要是使用要求,比如说地下车库,一般刚性地面就可以了,你要是储存粮食棉花什么的,浇一层150mm厚的混凝土,配上点8个200的钢筋,南方的经验防水渗也足矣了
回复