中央空调满液机组压缩机发生液击该怎么处理,如果调过热度该怎么调啊?具体该怎么处理啊?各位大侠帮帮忙
中央空调满液机组压缩机发生液击该怎么处理,如果调过热度该怎么调啊?具体该怎么处理啊?各位大侠帮帮忙
2楼
简单,很容易,你这个是满液式的,又不是干式的!呵呵,什么牌子的?过热度不是调出来的,而是测出来的,吸气过热度,排气过热度
回复
3楼
wealthup 发表于 2013-2-3 21:42 简单,很容易,你这个是满液式的,又不是干式的!呵呵,什么牌子的?过热度不是调出来的,而是测出来的,吸 …不过满液式的比干式难调一些,重点是机子问什么会液击,导致液击原因很多,所以不建议你随便调整
回复
4楼
如果是靠吸气过热度控制电子膨胀阀供液的话,把过热度设定值调大,控制进入蒸发器的液体
回复
5楼
直接通俗地说,就是把膨胀阀适当关小一点哦。
回复
6楼
是不是制冷剂加的过多啊?
回复
7楼
要看你什么主机,采用什么控制方式,有什么节流形式?
中央空调是一个统称,
采用满液式蒸发器的主机也是各种各样:活塞式,离心式,螺杆式;
根据主机大小和类型其节流形式也不一样:分液头毛细管、热力膨胀阀、电子膨胀阀、提升阀、节流孔板、供液量调节电动阀
回复
8楼
adingkgb 发表于 2013-2-12 11:36 要看你什么主机,采用什么控制方式,有什么节流形式?中央空调是一个统称,采用满液式蒸发器的主机也是 …支持版主所说的看法,要确定机器的类型
回复
9楼
在制冷设备运行的工况下;一般的压缩机液击;是有条件性的;一般的空调运行的工况下;蒸发温度偏高;液态的制冷剂在热力膨胀阀节流气化吸热的状态下;制冷剂能够在蒸发温度高的状态下;可以达到完全气化的状态;压缩机不容易产生液击现象;低温机组;容易产生液击;以为液态的制冷剂在蒸发器里面进入低温状态;有一小部分的制冷剂不能完全气化吸热;所以会随着系统的流速回到压缩机里面进行二次液体压缩;这样才能会产生压缩机液击;谢谢;;仅供产考
回复
10楼
同意楼上所分析的,学习。
回复
11楼
提供2个方案参考一下
如果是电子膨胀阀,在设置里面调节就可了,过热度控制在设计的范围,一般不同的厂家有所不同,
如果还回液,就看看冷冻水的流量,还有冷媒是否加多了!
如果是孔板的稍微计算一下孔板的直径,在运行范围内就可以了,
剩下的就是上面提到的冷冻水和冷媒多看一下!
回复