框剪结构,抗震等级三级,轴压比0.82,红了(超限)!!!
ncold
ncold Lv.3
2013年02月02日 16:42:57
只看楼主

本帖最后由 ncold 于 2013-2-2 16:48 编辑 框剪结构,抗震等级三级,轴压比0.82,为啥satwe超配筋信息,显示超筋呢? | 第 3 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** ( 30)Nu= -10136. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.819> 0.80 Rs= 0.86(%) Rsv= 1.30(%) Asc= 380.0

本帖最后由 ncold 于 2013-2-2 16:48 编辑

框剪结构,抗震等级三级,轴压比0.82,为啥satwe超配筋信息,显示超筋呢? |

第 3 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** ( 30)Nu= -10136. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.819> 0.80 Rs= 0.86(%) Rsv= 1.30(%) Asc= 380.0
N-C= 11 ( 1)B*H(mm)= 500* 900
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 2.20(m) Nfc= 3 Rcc= 60.0 Fy= 360. Fyv= 360.
----------------------------------------------------------------------------
** ( 30)Nu= -10108. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.817> 0.80 Rs= 0.81(%) Rsv= 1.30(%) Asc= 380.0
N-C= 12 ( 1)B*H(mm)= 500* 900
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 2.20(m) Nfc= 3 Rcc= 60.0 Fy= 360. Fyv= 360.


1.jpg


2.png

免费打赏
kangzhichen
2013年10月07日 02:50:43
23楼
目测此柱子为短柱,轴压比超是很正常的
回复
kangzhichen
2013年10月07日 02:53:19
24楼
卡殿·结构 发表于 2013-2-2 23:52 2200/900≈2.4<3 PKPM认为柱为超短柱自动将轴压比降低0.1。0.9-0.1=0.8我是来学校的啊啊啊啊啊
回复
yangcanzhi
2013年10月07日 10:05:20
25楼
学习了 :lol:lol
回复
wangxiaopeng3620
2013年10月07日 22:04:06
26楼
学习了!!!
回复
岩枫
2015年03月12日 09:56:35
27楼
不错,学习了,,,
回复
shixingshangjiang
2015年08月24日 11:47:10
28楼
...........................
回复
kugemei
2017年05月09日 19:33:11
29楼
卡殿·结构 发表于 2013-2-2 23:52 2200/900≈2.4<3 PKPM认为柱为超短柱自动将轴压比降低0.1。0.9-0.1=0.8请问下,这个在那个资料有介绍啊
回复
oojyzb
2017年05月10日 16:40:38
30楼
进来看下各位前辈做的
回复
evvwcn
2017年05月11日 11:08:36
31楼
很棒很棒的资料,
回复
upgvxc
2017年05月11日 11:37:07
32楼
这种资源以后就要多分享啊!
回复