框剪结构,抗震等级三级,轴压比0.82,红了(超限)!!!
ncold
ncold Lv.3
2013年02月02日 16:42:57
只看楼主

本帖最后由 ncold 于 2013-2-2 16:48 编辑 框剪结构,抗震等级三级,轴压比0.82,为啥satwe超配筋信息,显示超筋呢? | 第 3 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** ( 30)Nu= -10136. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.819> 0.80 Rs= 0.86(%) Rsv= 1.30(%) Asc= 380.0

本帖最后由 ncold 于 2013-2-2 16:48 编辑

框剪结构,抗震等级三级,轴压比0.82,为啥satwe超配筋信息,显示超筋呢? |

第 3 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** ( 30)Nu= -10136. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.819> 0.80 Rs= 0.86(%) Rsv= 1.30(%) Asc= 380.0
N-C= 11 ( 1)B*H(mm)= 500* 900
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 2.20(m) Nfc= 3 Rcc= 60.0 Fy= 360. Fyv= 360.
----------------------------------------------------------------------------
** ( 30)Nu= -10108. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.817> 0.80 Rs= 0.81(%) Rsv= 1.30(%) Asc= 380.0
N-C= 12 ( 1)B*H(mm)= 500* 900
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 2.20(m) Nfc= 3 Rcc= 60.0 Fy= 360. Fyv= 360.


1.jpg


2.png

免费打赏
ncold
2013年02月04日 14:31:39
13楼
pppccc666 发表于 2013-2-4 11:56 因为层高是2200,是短柱,所以轴压比为0.8抗震等级三级的框剪结构,柱轴压比是0.9,如果是短柱的话应该减去0.05,结果是0.85控制啊。
回复
bai851244279
2013年02月04日 16:47:36
14楼
本帖最后由 bai851244279 于 2013-2-4 16:52 编辑

剪跨比已经<1.5了!(已经是超短柱了,所以更加严格,轴压比限制降0.1,而不是0.05)规范上说要采取特殊的构造措施!实际上在PKPM中默认轴压比减去0.1!
回复
fkyourmather
2013年02月04日 16:48:33
15楼
v/b/2=2.2/0.9/2 小于 剪跨比2
回复
todayzhhb
2013年02月05日 10:23:58
16楼
你层高2.2米,柱高0.9,如果柱反弯点在本层内,则你的剪跨比为(2200-600)/2*900=0.89,已是超超短柱,按规范,剪跨比小于2的,轴压比限值应降低0.05,剪跨比小于1.5的,轴压比限值应专门研究,建议楼主调整结构方案,或者开个课题,专门研究一下:L
回复
todayzhhb
2013年02月05日 10:28:34
17楼
你也可以采用加芯柱,加复合箍筋的方式提高轴压比限值
回复
zhftm9
2013年02月05日 16:53:06
18楼
轴压限值是宜!超出一点未必要那么重视,反尔混凝土强度等级用到C60,觉得有的高了!
回复
ncold
2013年02月06日 13:11:27
19楼
todayzhhb 发表于 2013-2-5 10:23 你层高2.2米,柱高0.9,如果柱反弯点在本层内,则你的剪跨比为(2200-600)/2*900=0.89,已是超超短柱,按规 …嗯,一开始没注意到,看来要想点办法了!
回复
taotaokeai
2013年02月07日 14:32:53
20楼
学习了!!!这个我也没注意过
回复
qq0487231
2013年03月21日 16:35:29
21楼
7度区么,感觉C60的混凝土有点大呀~配筋多少呢?
回复
qjl110406a
2013年03月22日 11:27:00
22楼
感觉14楼正解!
回复

相关推荐

APP内打开