求助答案(2005发输变专业案例)
zhqg126
zhqg126 Lv.2
2013年02月01日 20:35:12
只看楼主

本帖最后由 zhqg126 于 2013-2-1 21:19 编辑 一、500kV线路,充电功率170Mvar,工频过电压到1.39Ue需要并联电抗器限制工频过电压,并在其中性点连接小电抗器补偿相应电容。1、如果补偿取70%计在此线路装500kV并联电抗容量应取:(A)180(B)150(C)120(D)90求高手给个详解

本帖最后由 zhqg126 于 2013-2-1 21:19 编辑

一、500kV线路,充电功率170Mvar,工频过电压到1.39Ue需要并联电抗器限制工频过电压,并在其中性点连接小电抗器补偿相应电容。
1、如果补偿取70%计在此线路装500kV并联电抗容量应取:
(A)180(B)150(C)120(D)90
求高手给个详解
免费打赏
zhqg126
2013年02月01日 21:49:42
2楼
{:2_79:}求助了好几次,没有一个有结果的
回复
鱼粱吏
2013年02月02日 11:13:27
3楼
答案:C
《电力工程电气设计手册(一次部分)》P533,QL=K*Q=0.7*170=119Mvar,建议楼主找一下历年真题及解答。
回复
zhqg126
2013年03月01日 14:26:27
4楼
yuliangli 发表于 2013-2-2 11:13 答案:C《电力工程电气设计手册(一次部分)》P533,QL=K*Q=0.7*170=119Mvar,建议楼主找一下历年真题及解 …谢谢!我还以为求L的大小。真想不到啊。