BV-3X4 一个回路能带多少数量的400W的金属卤化物灯?
chaodexin
chaodexin Lv.2
2013年02月01日 16:17:52
只看楼主

本帖最后由 chaodexin 于 2013-2-1 16:22 编辑 BV-3X4 一个回路能带多少数量的400W的金属卤化物灯?要的是推理过程。我是这样算的,你们看看对不对:查《建筑电气常用数据》第6-1,查表得35度下的BV-3*4载流量是30KW,个数=30KW/0.4KW=75个。我做的是钢结构厂房,高度是6.25米,面积是2449平米,对不对呢?在线等,谢谢大家

本帖最后由 chaodexin 于 2013-2-1 16:22 编辑

BV-3X4 一个回路能带多少数量的400W的金属卤化物灯?要的是推理过程。我是这样算的,你们看看对不对:查《建筑电气常用数据》第6-1,查表得35度下的BV-3*4载流量是30KW,个数=30KW/0.4KW=75个。我做的是钢结构厂房,高度是6.25米,面积是2449平米,对不对呢?在线等,谢谢大家
免费打赏
乌鸦
2013年02月05日 15:42:56
12楼
lingxuct 发表于 2013-2-2 11:05 规范能不能用到实际中,有朋友劝楼主“4平方线不要超过8套400W金卤灯”(单个开关不宜超过16A为基础),也有 …版主,你说的250w启动电流为7A,是没加电容补偿器吗?如果加了,一回路在不超过16A前提下,是不是可以多带很多盏金卤灯呢
回复
qq359879362
2013年02月05日 16:35:21
13楼
400W我设计时2.5的线带两盏灯
回复
lingxuct
2013年02月06日 10:38:21
14楼
zuomin152 发表于 2013-2-5 15:42 版主,你说的250w启动电流为7A,是没加电容补偿器吗?如果加了,一回路在不超过16A前提下,是不是可以多带 …因为当时试验的目的也是考虑线路的问题,没有去找电容器,所以没有加接电容器的数据。但有一点可以肯定,金卤灯上的电容器(容量)是按正常工作时所需补偿设计的,而正常工作的电流远小于启动电流,当时做试验时,有个老电工(高级技师)给我说过,有电容器的250W金卤灯,他也做过试验,启动时的电流也是在7A左右!
回复
xxrzj481031
2013年02月07日 09:56:29
15楼
4平方BV线载流量20A电流,400w金卤灯加上镇流器功率为520W,考虑启动压降最多不能超过5盏灯
回复
gzh1105
2013年05月14日 10:12:51
16楼
BV-3x4其中一根地线没负荷所以按两根导线有负荷选择,因此明敷设时载流量30A,反推开关整定电流应选25A,400W金卤灯含整流器等附件计算电流2.05A,25/2.05=12盏,不用考虑启动电流,因为开关正常具有承受7~8倍瞬间启动电流的能力,或者选择D曲线开关有承受10~12倍启动电流能力。
回复
米克
2013年05月14日 13:51:30
17楼
laoshuliba 发表于 2013-2-1 17:04 为何用3*4的啊,厂房照明用金卤灯一般都是单相的,用2根BV-4的电线就行啊,不过你想用就用吧,帮你算下,查 …正解
回复
qq_1395631621833
2014年03月31日 11:28:59
18楼
路过,学习下~~~
回复
szping
2015年06月10日 14:16:55
19楼
400w金卤灯工作电流为3.2A
回复
水电气初学者
2015年06月10日 14:26:19
20楼
学习学习,努力学习,奔着事业去
回复

相关推荐

APP内打开