1、消防设备太多,屋顶增压泵3kW,两个正压送风机分别是11kW,这些设备是否能共用同一个双电源?2、客梯和消防电梯分别设共两个双电源,航空障碍灯和应急电源共用一个双电源,这样做有不妥之处吗?
1、
消防
设备
太多,屋顶增压泵3kW,两个正压送风机分别是11kW,这些设备是否能共用同一个双
电源
?
2、客梯和消防
电梯
分别设共两个双电源,航空障碍灯和应急电源共用一个双电源,这样做有不妥之处吗?
2楼
期待高手解答
回复
3楼
不知道楼主共用一个双电源是什么意思,民规中13.9.6消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。这几个不可以共用一个双切箱的。
理论上航空障碍灯是该建筑物最高负荷,可以与应急箱共用,但是违反了消防回路电源应采用消防专用回路供电,恐怕审图的会提出来。
回复
4楼
楼上正解,消防要用专用的电影切换箱,这是规范规定的
回复
5楼
:lol
楼主真会问问题,尽问规范容易让人迷糊或者讲的不多的内容。。
1、按规范字面意思及条文解释看不出什么问题来,导致会认为共双切箱也属于末端切换;但根据相关建筑电气常见问题书籍解释,应该是不共双切箱的末端切换。
2、规范提的也不多。航空障碍照明可以由屋顶配电箱专用回路供电,当然得符合可以使用的条件。空开并且得要断双极的。线径不小于4平方,环网接法可以大于等于2.5平方。
回复