如图所示,请大家分析下,这是TN-C-S,还是TT系统。其中A栋柜低压柜是有A、B、C、N、PE的,但是出ABCN到B栋配电箱。

如图所示,请大家分析下,这是TN-C-S,还是TT系统。其中A栋柜低压柜是有A、B、C、N、PE的,但是出ABCN到B栋配电箱。
免费打赏
yxx5319
2013年02月01日 20:27:23
12楼
属于大电流接地系统
回复
踏雪
2013年02月02日 10:06:40
13楼
1、A B两栋建筑的地 是同一个地吗?
2、B栋建筑物配电箱处N 和PE是连接在一起后在分出N 和PE呢?还是直接分出的?
回复
lingxuct
2013年02月02日 10:12:28
14楼
ttmykai 发表于 2013-2-1 17:31 可是版主啊,第一个的确是N哦,不是PEN,是分开的了7楼说“A箱的电源进线应该是PEN线”,是根据A到B的四芯电缆而言(TN-C-S系统);而8楼且说N与PE分开的,那么,只有一个结论,A到B之间的电缆用错了,缺少一芯。因为,A箱N与PE分开的,是TN-S系统,去B箱怎么只用四芯电缆?是想在TN-S系统后面变成TN-C系统?那样的话,就做的不规范了。
回复
ttmykai
2013年02月04日 17:39:39
15楼
本帖最后由 ttmykai 于 2013-2-4 17:41 编辑

A柜处的确是TN-S系统,但是为了省一芯PE电缆,能不能在B箱处做接地,然后引线至B箱内PE排,再由PE排引线出去?
回复
ttmykai
2013年02月04日 17:40:26
16楼
lingxuct 发表于 2013-2-2 10:12 7楼说“A箱的电源进线应该是PEN线”,是根据A到B的四芯电缆而言(TN-C-S系统);而8楼且说N与PE分开的, …在B箱处做接地,引地线至B箱PE排,再由PE排出线至设备,可以么?
回复
ttmykai
2013年02月04日 17:42:54
17楼
ayxdl1101 发表于 2013-2-2 10:06 1、A B两栋建筑的地 是同一个地吗?2、B栋建筑物配电箱处N 和PE是连接在一起后在分出N 和PE呢?还是直接分 …1、不是同一个地;2、B栋配电箱处N和PE不是连在一起,做B处接大楼接地网,再接入箱内PE排,再分出去
回复
lingxuct
2013年02月05日 08:21:34
18楼
ttmykai 发表于 2013-2-4 17:40 在B箱处做接地,引地线至B箱PE排,再由PE排出线至设备,可以么?按规范做法,A箱的接法同B箱的接法相同,因它们是同一电源,应该是同一系统,不能把一个电源下的接地方式改变掉。
回复
pluliang
2013年02月05日 10:45:37
19楼
建筑上我见到的都是这样的省一芯线,柜子出来的不是N线应该是PEN,在到配电箱时再做接地引到个用户。
回复
man9394
2013年02月18日 23:03:25
20楼
A处如果用漏保,开关将打不上
回复