大家来看看这是什么接地系统
ttmykai
ttmykai Lv.3
2013年01月31日 17:50:36
只看楼主

如图所示,请大家分析下,这是TN-C-S,还是TT系统。其中A栋柜低压柜是有A、B、C、N、PE的,但是出ABCN到B栋配电箱。

如图所示,请大家分析下,这是TN-C-S,还是TT系统。其中A栋柜低压柜是有A、B、C、N、PE的,但是出ABCN到B栋配电箱。
免费打赏
nap1814
2013年02月01日 09:40:13
2楼
TN-C-S 系统
回复
一指慢
2013年02月01日 14:14:11
3楼
到B栋时再分出PE。
应是TN-C-S 系统。
回复
wboy8759
2013年02月01日 15:38:14
4楼
A栋出线是TN-C,B栋出线是TN-S,A栋、B栋构成的整体系统是TN-C-S。
回复
lingxuct
2013年02月01日 15:42:35
5楼
从A到B缺少芯线,那么,A的电源进线有没有PE芯线?

如有,则到B的电缆缺PE芯线,是错误的做法,不是哪种系统!

如没有,且有A箱的接地装置引入PE线到PEN排,则A箱是TN-C-S,往后可以继续用TN-C-系统。

到B箱看看,B箱有没有接地装置并引入PE线到B箱内,如有,则B箱也是TN-C-S系统。

给整(几)幢房子供电,不希望看到TT系统(所以不想说了)。
回复
ttmykai
2013年02月01日 15:50:06
6楼
A 栋的配电柜就已经分开了N、PE了,只不过没有把PE线拉到B栋的配电箱去,在B栋配电箱处打地极接地。
回复
ttmykai
2013年02月01日 16:13:48
7楼
如果AB栋都是共用一个接地网,拉到B栋的配电箱的PE线是否不用由A柜低压柜出线出电缆到B栋配电箱?而是直接在B栋配电箱处接B栋大楼的接地网?
回复
红苹果
2013年02月01日 17:28:53
8楼
标法错了,第一个N应该是PEN而不是纯N。。。终端TNCS系统
回复
ttmykai
2013年02月01日 17:31:05
9楼
可是版主啊,第一个的确是N哦,不是PEN,是分开的了
回复
ttmykai
2013年02月01日 17:31:35
10楼
如果是PEN就很明确了,什么问题都没有了
回复
whatr
2013年02月01日 17:54:03
11楼
中间4线是PEN,不是N
回复