路灯照明,以前用TN-S系统,旧《城市道路照明工程施工及验收规程》规定,PE线规定不小于16mm2,所以用的最小截面是5x16mm2的;现在用TT系统,新《城市道路照明工程施工及验收规程》已经不规定PE线规定不小于16mm2,如果按压降跟短路故障电流算的话,因为现在我们这里都用LED灯,有些回路甚至6mm2线都符合,那最小的路灯照明电缆用多少啊?一般回路做800米很平常,我还是坚持最小5x16mm2,但我以增加截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,增大单相接地故障短路电流,提高短路器动作灵敏度为理由?
现在用TT系统,新《城市道路照明工程施工及验收规程》已经不规定PE线规定不小于16mm2,如果按压降跟短路故障电流算的话,因为现在我们这里都用LED灯,有些回路甚至6mm2线都符合,那最小的路灯照明电缆用多少啊?
一般回路做800米很平常,我还是坚持最小5x16mm2,但我以增加截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,增大单相接地故障短路电流,提高短路器动作灵敏度为理由?
新人求大家指点