有关TT系统下路灯照明回路最小截面的问题,新人求大家指点。
hfkhz1985
hfkhz1985 Lv.2
2013年01月31日 17:18:47
只看楼主

路灯照明,以前用TN-S系统,旧《城市道路照明工程施工及验收规程》规定,PE线规定不小于16mm2,所以用的最小截面是5x16mm2的;现在用TT系统,新《城市道路照明工程施工及验收规程》已经不规定PE线规定不小于16mm2,如果按压降跟短路故障电流算的话,因为现在我们这里都用LED灯,有些回路甚至6mm2线都符合,那最小的路灯照明电缆用多少啊?一般回路做800米很平常,我还是坚持最小5x16mm2,但我以增加截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,增大单相接地故障短路电流,提高短路器动作灵敏度为理由?

路灯照明,以前用TN-S系统,旧《城市道路照明工程施工及验收规程》规定,PE线规定不小于16mm2,所以用的最小截面是5x16mm2的;

现在用TT系统,新《城市道路照明工程施工及验收规程》已经不规定PE线规定不小于16mm2,如果按压降跟短路故障电流算的话,因为现在我们这里都用LED灯,有些回路甚至6mm2线都符合,那最小的路灯照明电缆用多少啊?

一般回路做800米很平常,我还是坚持最小5x16mm2,但我以增加截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,增大单相接地故障短路电流,提高短路器动作灵敏度为理由?

新人求大家指点
免费打赏
txs_1989
2014年01月12日 17:24:59
12楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
txs_1989
2014年01月12日 17:25:24
13楼
:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@
回复
我爱喝绿茶
2014年02月18日 15:13:37
14楼
楼上的同行怎么了。
回复
口天天
2014年09月24日 15:24:21
15楼
新人飘过~~~~~~~~~~
回复
docci7
2014年10月20日 11:50:55
16楼
PE在16和35平方毫米之间的都需要走16平方毫米的PE线
回复
docci7
2014年10月21日 09:25:36
17楼
按压降算,不需要这么大的截面,如果是景观性质的照明,也需要这么大的截面?
回复
li_lan
2016年02月16日 09:47:13
18楼
只要努力就会有回报
回复
redsuntmlt
2016年02月23日 14:37:34
19楼
学习学习
回复
sssf36
2016年02月25日 13:01:40
20楼
市政工程不同于民建,不确定性较大,建议余量留大点