路灯照明,以前用TN-S系统,旧《城市道路照明工程施工及验收规程》规定,PE线规定不小于16mm2,所以用的最小截面是5x16mm2的;现在用TT系统,新《城市道路照明工程施工及验收规程》已经不规定PE线规定不小于16mm2,如果按压降跟短路故障电流算的话,因为现在我们这里都用LED灯,有些回路甚至6mm2线都符合,那最小的路灯照明电缆用多少啊?一般回路做800米很平常,我还是坚持最小5x16mm2,但我以增加截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,增大单相接地故障短路电流,提高短路器动作灵敏度为理由?
路灯照明,以前用TN-S系统,旧《城市道路照明工程施工及验收规程》规定,PE线规定不小于16mm2,所以用的最小截面是5x16mm2的;
现在用TT系统,新《城市道路照明工程施工及验收规程》已经不规定PE线规定不小于16mm2,如果按压降跟短路故障电流算的话,因为现在我们这里都用LED灯,有些回路甚至6mm2线都符合,那最小的路灯照明电缆用多少啊?
一般回路做800米很平常,我还是坚持最小5x16mm2,但我以增加截面,降低配电线路的零序电阻和电抗,增大单相接地故障短路电流,提高短路器动作灵敏度为理由?
新人求大家指点
2楼
随楼主同求~~~
回复
3楼
同求学习。。。
回复
4楼
6.1.5条表6.1.5
回复
5楼
验收标准和设计规范比较起来还是低一个等级的。
如果是设计的话
建议按照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》执行
条文3.7.10按照热稳定要求PE在16和35平方毫米之间的都需要走16平方毫米的PE线。
回复
6楼
:Q:lol:Q:Q:Q:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
7楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
8楼
:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@
回复
9楼
:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@
回复
10楼
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
回复
11楼
:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P
回复