设计院发过来的水源热泵的图纸有些不太明白的地方请大家帮忙解释
tjwqliu
tjwqliu Lv.2
2013年01月31日 16:51:51
来自于中央空调
只看楼主

本人新人,设计院发过来水源热泵的图纸,有些不解,图中R5 R6为空调供回水管,平面图中的蓝色部分怎么看都不明白,大家帮忙解释,详细见附件图纸,我把平面图和流程图都发上来大家看看

本人新人,设计院发过来水源热泵的图纸,有些不解,图中R5 R6为空调供回水管,平面图中的蓝色部分怎么看都不明白,大家帮忙解释,详细见附件图纸,我把平面图和流程图都发上来大家看看
1a723818581064d13925.rar
770 KB
立即下载
免费打赏
beyond1359
2013年02月01日 13:12:25
2楼
我大概看了下,重点在V1-V8、和冷却塔的阀门
夏天关V2、V4、V6、V8
冬天关V1、V3、V5、V7和冷却塔的进出水管
至于板换在里面的作用,我整不明白 难道是怕水管冻住?

水地源热泵接触不多 希望能帮到你
回复
beyond1359
2013年02月02日 07:48:54
3楼
最好还是要有说明
不知道水源井出来的温度有多少 感觉板换作用和电加热差不多
回复
tjwqliu
2013年02月02日 08:36:29
4楼
beyond1359 发表于 2013-2-2 07:48 最好还是要有说明不知道水源井出来的温度有多少 感觉板换作用和电加热差不多 水源井的出水温度最高能达到70℃,我就是很不解为什么要接到板换上?
回复
beyond1359
2013年02月02日 10:53:22
5楼
我也是,感觉那种接法把板换就短路了,要他没什么用
要不就是管线弄错了
最好能看说明,把原理整明白
回复
tumuzaixiannewer
2013年02月04日 11:14:03
6楼
板式换热器是隔离用的,水源侧与机组侧进行换热,看图纸你这里有中水可用,冬季使用应该很好。
只要理解你这里一共有几个换热系统就行了:
外部热源与板换、板换与机组、机组与末端
把补水泵、冷却塔抛开,就剩两套循环水泵,一个是板换与机组,一个是机组与末端
至于空调采暖水池是什么,图纸不清,应该还有与中水池间的换热关系吧。
回复
beyond1359
2013年02月04日 21:44:31
7楼
这板换与机组之间怎么换热的 楼上的我看不懂那个流程图 你有时间能把流向标出来上传么
回复
beyond1359
2013年02月04日 21:45:14
8楼
特别是冷冻泵和板换那块 在流程图上详细的把水流方向标出来
回复
tumuzaixiannewer
2013年02月05日 16:54:54
9楼
beyond1359 发表于 2013-2-4 21:44 这板换与机组之间怎么换热的 楼上的我看不懂那个流程图 你有时间能把流向标出来上传么他的图纸画的冷凝器与蒸发器管路连接在两侧,而且各阀门开关未标注,所以看的可能有点费事,我上个另外一个差不多的图纸,这样就稍微清晰点了。4600088
回复
beyond1359
2013年02月05日 17:31:01
10楼
你给的这个属于正常的
他这个地方是不是该加个阀门才能说得通
夏天板换阀门关,加的阀门开
冬天板换开,加的关
不然我觉得很明显短路了

回复
tumuzaixiannewer
2013年02月07日 11:42:10
11楼
设计院画的是很马虎
我12年负责的项目,基本就没指望设计院,大部分都自己改。