今天拿到设计院给的电缆表,其中一台高压6kv,功率为132KW的电机,设计电缆为3*70的。我感觉设计院设计的电缆有点大,一般来说高压电缆选型要根据额定电流选择,短路电流校验。请教短路电流怎么计算呢,有没有什么一般的经验性的东西?

今天拿到设计院给的电缆表,其中一台高压6kv,功率为132KW的电机,设计电缆为3*70的。我感觉设计院设计的电缆有点大,一般来说高压电缆选型要根据额定电流选择,短路电流校验。请教短路电流怎么计算呢,有没有什么一般的经验性的东西?
免费打赏
lingxuct
2013年01月31日 16:35:45
2楼
高压电缆选择,除了要满足载流量外,还要满足“电缆末端短路电流要大于所接电源母线的进线过流保护动作值”。

这不是能用“一般的经验性的东西”可得出结果的,必须要有“所接母线段进线过流定值”和“进线CT的变比”以及“所接母线上的阻抗”,才能计算电动机的电缆规格(电缆末端短路电流)。
回复
upc507
2013年01月31日 17:34:51
3楼
lingxuct 发表于 2013-1-31 16:35 高压电缆选择,除了要满足载流量外,还要满足“电缆末端短路电流要大于所接电源母线的进线过流保护动作值” …斑竹大大,我是新手,不是很明白啊,您能给详细说说么
回复
lingxuct
2013年02月01日 17:15:50
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-17 10:57 编辑

电缆阻抗与规格成反比(电缆越大,阻抗越小),大电缆的短路电流大;
电缆阻抗与长度成正比(电缆越短,阻抗越小),短电缆的短路电流大;
在高压保护中,往往线路的阻抗决定保护的正确与否及灵敏度。
高压保护中,当配出开关在配出线路故障时拒动,就需要它的远后备保护来完成,远后备就是拒动开关的上一级;一台电机接在一段母线下,这台电机的开关拒动,就必须由母线的电源开关(进线断路器)动作跳闸了。

进线是各出线开关的远后备保护,是由进线断路器的过流保护来完成的。
所以,电机电缆末端的短路电流要大于“所接电源侧母线进线过流(保护)定值”,这样,当电机的开关拒动时,远后备保护(进线过流保护)才能跳闸。起到远后备保护的功能,如果进线不跳,整个系统将被短路电流拉到“低电压”,电机电缆将从故障点到断路器全部烧毁,并可能引起火灾和触电事故,事故扩大到不可想象!

那么,进线开关上的过流保护定值将决定最大阻抗,阻抗又决定电缆不能用太小的原因。
回复
红苹果
2013年02月01日 17:25:36
5楼
需要考虑热稳定,考虑保护动作时间。。
回复
upc507
2013年02月17日 08:40:39
6楼
lingxuct 发表于 2013-2-1 17:15 电缆阻抗与规格成反比(电缆越大,阻抗越小),大电缆的短路电流大;电缆阻抗与长度成正比(电缆越长,阻 …多谢版主大大,祝版主大大新年快乐…真是听君一席话胜读十年书。嘿,新年回家未能及时回复您,见谅见谅。{:2_93:}
回复
kanmiyoun1985
2013年05月29日 09:54:31
7楼
受教了 新手学习
回复
qazwsxedc4
2013年06月08日 23:45:50
8楼
过流定值可以调整,且出线电缆可能N多路
回复
lwj19982002
2013年06月18日 11:41:36
9楼
qazwsxedc4 发表于 2013-6-8 23:45 过流定值可以调整,且出线电缆可能N多路学习了 高手啊 以后多多交流!