如何控制工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年01月31日 15:16:35
只看楼主

本帖最后由 linmiaojing 于 2013-1-31 15:17 编辑 按照规范是这样规定的:如何控制工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆这个数值是国家规定的,请问我们施工的时候如何控制达到这个数值呢!难道按照国家规定的方法制作接地极打入地下就可以达到如上值吗?假如真是这样的话,那国家要搬出工作接地和保护接地的接地极制作方法以及重复接地的接地极制作方法。不然怎么做到以上电阻数值要求。

本帖最后由 linmiaojing 于 2013-1-31 15:17 编辑

按照规范是这样规定的:
如何控制工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆

这个数值是国家规定的,请问我们施工的时候如何控制达到这个数值呢!难道按照国家规定的方法制作接地极打入地下就可以达到如上值吗?

假如真是这样的话,那国家要搬出工作接地和保护接地的接地极制作方法以及重复接地的接地极制作方法。不然怎么做到以上电阻数值要求。

免费打赏
lingxuct
2013年01月31日 15:35:09
2楼
“那国家要搬出工作接地和保护接地的接地极制作方法以及重复接地的接地极制作方法。”

有的啊?按规范做一般都能达到,如果某些地方按规范做有困难时(如山坡上和海岛岩石上),请设计按设计规范优化施工方法。

还有些要求比较高的(如:弱电系统的抗干扰接地),也有专门材料制作的接地极(我这做过很多次)。
回复
知乎圆桌
2013年01月31日 16:22:56
3楼
lingxuct 发表于 2013-1-31 15:35 “那国家要搬出工作接地和保护接地的接地极制作方法以及重复接地的接地极制作方法。”有的啊?按规范做 …国家有工作接地和保护接地的接地极制作方法以及重复接地的接地极制作方法楼主可否截图提供下!!!
回复
红苹果
2013年01月31日 16:29:46
4楼
楼主做施工的?刚做不久吧?
具体环境具体对待,建筑电气原则上充分利用建筑本身的有效接地部分,其他工程实在不行自己打接地极,有具体的国标做法图集。
回复
franklj
2013年01月31日 18:41:11
5楼
各地土壤电阻率有差别,根据本地情况,一般先打4~5根,然后实测,不满足再增打接地极知道满足接地电阻要求为止!
回复
zxhccc
2013年02月02日 15:08:39
6楼
给你个图集看一下吧。
回复
ykyz111
2013年02月02日 22:26:22
7楼
增打接地极真的有用吗?
回复
lighttrace
2017年07月25日 13:10:19
8楼
ykyz111 发表于 2013-2-2 22:26 增打接地极真的有用吗?增打接地极其实就是并联电阻,通过并联电阻降低总阻值吧