室外圆形雨水检查井和污水井最小外径为多少?检查井能不能在建筑散水里面?检查井离外墙最小距离?化粪池离建筑外墙最小 为多少?求教了各位大侠
室外圆形雨水检查井和污水井最小外径为多少?检查井能不能在建筑散水里面?检查井离外墙最小距离?化粪池离建筑外墙最小 为多少?求教了各位大侠
2楼
你需要多看一下规范和图集。
回复
3楼
规范上有啊
回复
4楼
化粪池最少要做到5米以外,太近了开挖时会影响建筑基础,且位置尽量避免与建筑物门窗相对;检查井其实离建筑物近点倒没什么妨碍,但也不可能做到散水上啊,挖机挖管槽都挖不了,有个两三米的距离就可以了。
回复
5楼
1、室外圆形雨水检查井和污水井最小外径为多少?
可参见给排水标准图《排水检查井》(02S515),雨、污水检查井最小井径为700mm。
2、检查井能不能在建筑散水里面?
可参见:
(1)《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014—2006)第4.4.1 条规定:检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。
(2)《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第4.5.4条规定: 生活排水管道不宜在建筑物内设检查井。当必须设置时,应采取密封措施。
3、检查井离外墙最小距离?
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014—2006)第4.13.3 条规定:排水管道与其他地下管线(或构筑物)水平和垂直的最小净距,应根据两者的类型、高程、施工先后和管线损坏的后果等因素,按当地城镇管道综合规划确定,亦可按本规范附录B采用。(距离建制物外墙最小净距不宜小于2.5~3.0m。
4、化粪池离建筑外墙最小为多少?
可参见给排水标准图《给水排水构筑物设计选用图》(07S906 /Ⅲ-4)第5.6条规定:化粪池外壁距离建制物外墙净距不宜小于5m。
回复
6楼
楼上的正解,辛苦了。。。。
回复
7楼
检查井做在建筑散水里就太近了,恐怕连500mm都没有。
回复
8楼
最小的是700的吧。不可以建在散水里。最小距离2.5米。化粪池距外墙最小5米。
回复
9楼
谢谢大家的回答,但规范是说不宜,说明还有商量的余地,应该是在不影响建筑物的基础的前提下,还是可以离建筑近点的,个人理解,不知道对不对
回复
10楼
5楼很有道理
回复
11楼
塑料检查井就小很多了,是不是可以离建筑近点呢
回复