关于室外消火栓是否设置消防水龙带的讨论?
zhaoxiling5918
2007年08月31日 14:49:29
只看楼主

室外消火栓需要设置消防水龙带、水枪、专用扳手么?国内是否有这方面的规定,请指教

室外消火栓需要设置消防水龙带、水枪、专用扳手么?
国内是否有这方面的规定,请指教
免费打赏
wjwyq1964
2008年02月27日 18:12:18
12楼


完全同意楼上的意见,室外消火栓有2个直径65mm的出水口和一个直径100mm出水口 两个直径65mm出水口如果不设置消防箱水袋放置在何处?况且在事故初期室外栓的作用还是起相当作用的。
回复
xiong.3866
2008年03月08日 10:24:18
13楼
我觉得在城市街边的室外消火栓主要是消防车取水用的,不用配水枪、水带。如果是在配有消防泵房的工厂、变电站、小区等地方设的消火栓应该配有消防水带箱,里面应有水枪、水带和扳手。
回复
liwenbo
2009年05月26日 11:15:30
14楼
稳高压的化工石化装置区设的室外消火栓箱,内有水龙带,直流-水雾水枪,扳手
回复
sogo_ren
2009年09月16日 12:00:24
15楼
对 有消防车的时候 当然要为消防车供水,当工厂、变电站在山区里,哪里来的消防车,室外消火栓应急用什么灭火??
回复
yangji660
2009年09月22日 15:50:44
16楼
市政的不设,石油化工企业等采用稳高压室外消防系统的常设置箱子。
回复

相关推荐