关于室外消火栓是否设置消防水龙带的讨论?
zhaoxiling5918
2007年08月31日 14:49:29
只看楼主

室外消火栓需要设置消防水龙带、水枪、专用扳手么?国内是否有这方面的规定,请指教

室外消火栓需要设置消防水龙带、水枪、专用扳手么?
国内是否有这方面的规定,请指教
免费打赏
mility
2008年02月20日 10:45:38
2楼
不用,设置了也没人会用,室外消火栓压力满足不了灭火用的消防压力
回复
honner
2008年02月20日 21:30:04
3楼
呵呵,那些工具都是消防员叔叔自己带的,你没有看到那么大的一辆车天天开来开去?
回复
pengzhimin
2008年02月21日 11:30:19
4楼

同意楼上意见
回复
tbqyc
2008年02月21日 15:05:07
5楼
室外消火栓主要作用是供消防车取水----消防水源
回复
newcountry
2008年02月21日 15:27:38
6楼
室外消火栓既然无消防箱,消防水龙带及扳手等也就无处可放,自然就无须设了
回复
my_2up
2008年02月21日 16:01:37
7楼
室外消火栓主要是消防队员使用的。做接力传水或就地灭火。不需要设置水带等配件。不然你要准备120米水带?
回复
zhaoxiling5918
2008年02月21日 16:08:48
8楼
但是我听说美国的室外消火栓好像旁边都有一个小箱子,里面都有扳手什么的?
回复
lesley_69
2008年02月21日 17:11:15
9楼
如果室外消防管网为高压系统,即其水压足够,也可采用室内消火栓箱代替室外消火栓,如此可免去干等消防车之忧。我见过工程实例。
回复
lesley_69
2008年02月21日 17:18:05
10楼
国内产业高压室外消防的少,要把所处具体的条件考虑进去
回复
yishuihan
2008年02月26日 16:18:45
11楼
如果是室外高压制,应在消火栓旁应设水带箱,箱内配备2~6盘直径65mm、每盘长度20m的带快速接口的水带和2支入口直径65mm、喷嘴直径19mm的水枪,和一把消火栓钥匙,水带箱距消火栓不宜大于5m。
回复

相关推荐