配电室上面怎么走给水排水管道?
abcdefgh1919
2013年01月30日 22:29:34
只看楼主

地下一层是高低压配电室,上面要走给水排水管道,可不可以把管道走到配电室上面的覆土层里,或者配电室上面做个夹层,管道走到夹层里,但是这样管子和配电室之间也只有一层板。

地下一层是高低压配电室,上面要走给水排水管道,可不可以把管道走到配电室上面的覆土层里,或者配电室上面做个夹层,管道走到夹层里,但是这样管子和配电室之间也只有一层板。
免费打赏
jian8-2
2013年01月31日 15:21:17
2楼
这种情况我也遇到过,但个人感觉都是设计失误造成的。想补救很麻烦的。
回复
hedongjiang
2013年02月01日 12:34:59
3楼
学习学习。。。。。
回复
gpsklq
2013年02月01日 15:51:53
4楼
还可以局部下沉,这样覆土少点
回复
xiaoniu0715
2013年02月02日 01:07:57
5楼
。。。。。。
回复
wangyongbob
2013年02月04日 15:42:48
7楼
做在夹层里,做好防水,
回复
anzhuangjiang
2013年02月06日 15:44:05
8楼
尽可能的绕出去,实在不行就做个夹层,但是夹层里应做好防水,并且还得有排水设施
回复
zhong23hua
2013年02月19日 15:04:12
9楼
做过覆土层内的。做夹层的话,夹层要多高,维修不方便吧?
回复
mjj871206
2013年02月21日 15:29:06
10楼
zhong23hua 发表于 2013-2-19 15:04 做过覆土层内的。做夹层的话,夹层要多高,维修不方便吧?夹层肯定要考虑维修 所以怎么也得让人进的去
回复
jly8683
2013年02月22日 11:22:24
11楼
可以在配电室上一层把给排水管道拐到其它房间,或者在配电室上面做好防水并且增加覆土层,还可以在配电室上面增设设备夹层。
回复
bendannihao
2018年06月04日 16:18:25
12楼
学习了学习了
回复