酒店客房配电箱问题??
pandanldh
pandanldh Lv.2
2013年01月30日 20:00:11
只看楼主

一个酒店客房,卫生间带1000W吹风机,客房700W烧水壶,一些照明灯具采用下图控制问题一:卫生间回路是把照明和插座放在同一回路中,还是卫生间照明和客房照明在同一回路?问题二:插座等回路是不是要双极开关控制,还是单极就可以了?

一个酒店客房,卫生间带1000W吹风机,客房700W烧水壶,一些照明灯具采用下图控制
问题一:卫生间回路是把照明和插座放在同一回路中,还是卫生间照明和客房照明在同一回路?
问题二:插座等回路是不是要双极开关控制,还是单极就可以了?

1123.jpg

免费打赏
juyongtao1982
2013年01月30日 21:52:05
2楼
问题一,照明和插座能分开的情况下还是分开为好。
问题二,插座回路均应设漏电保护,除在TN-S中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开时,应能断开所有带电导体,所以选2极是最好的,什么麻烦没有。
回复
奔跑的匠人
2013年02月01日 11:48:22
3楼
同意1楼观点.对于你的第一问题,分开。
回复
qq_1465044289355
2016年06月05日 16:32:49
4楼
照明和插座回路要分开
回复
大同00
2016年06月05日 22:20:35
5楼
卫生间照明与客房照明同一回路不妥。
回复
希望在前方
2016年06月26日 01:02:15
6楼
路过,看看
回复
hu3042869
2016年06月26日 13:41:44
7楼
图看不到,我来回答下吧。酒店我做的还是蛮多的,一般进线6平方,照明和插座是分开回路的。插座回路都应该设置漏电保护开关
回复
a396673967
2016年06月26日 13:59:59
8楼
来了解学习一下
回复
菜鸟小王
2016年06月26日 17:30:52
9楼
看不到图片,卫生间照明可以和卫生间插座同回路!
回复

相关推荐