补偿柜共补问题
qy78095660
qy78095660 Lv.2
2013年01月30日 19:47:44
只看楼主

BW0.4-20-3中20是指三相共补相加的最大值吗?补偿柜的电容怎么实现充电放电的?如果电都放完了,怎么给用户补偿啊

BW0.4-20-3中20是指三相共补相加的最大值吗?补偿柜的电容怎么实现充电放电的?如果电都放完了,怎么给用户补偿啊
免费打赏
fitman
2013年01月30日 20:23:29
2楼
1、是三相的总容量为20kvar;
2、电容器内置放电电阻,不用用担心;
3、放电电阻只产生一点有功损耗,对用户的补偿没有影响。
回复
qy78095660
2013年01月30日 20:56:30
3楼
fitman 发表于 2013-1-30 20:23 1、是三相的总容量为20kvar;2、电容器内置放电电阻,不用用担心;3、放电电阻只产生一点有功损耗,对用 …其实2、3问题我是想问电容器是怎么充电的?电感电容并列就是为了实现1个充1个放,对电容器的工作原理不是很明白?投入电容器是代表充电和放电是同时进行的?
回复
qy78095660
2013年01月30日 21:01:57
4楼
fitman 发表于 2013-1-30 20:23 1、是三相的总容量为20kvar;2、电容器内置放电电阻,不用用担心;3、放电电阻只产生一点有功损耗,对用 …用户需要的无功是由电容补偿,电容的无功只出不进,肯定早用空了
回复
fitman
2013年01月30日 21:21:53
5楼
呵呵,看来你要先理解无功功率这个概念了。看看下面这个帖吧
http://bbs.co188.com/thread-7487594-1-1.html
回复
qy78095660
2013年01月31日 09:11:06
6楼


你好,看了你的帖子受益匪浅!但里面大多讲到滤波的问题!我目前只想问问电容器分补和共补的工作原理,低压部分
回复
qy78095660
2013年01月31日 09:13:44
7楼


我目前的工作中不涉及到滤波!请大人耐心讲解
回复
fitman
2013年01月31日 10:21:18
8楼
共补是传统的无功补偿方式,电容器的三相同时投入。分补是用新型(现在在低压也很普遍了)的控制设备,跟据负荷不平衡的程度,投入某一相的电容器,达到分别补偿的目的。
建议你看看帖子中关于无功的概念,再结合电路分析中电容章节的内容来看。
回复
woniu900325
2013年01月31日 17:24:10
9楼
电容柜里有放电线圈的,可是放电线圈好像只有检修时才用,平常不用,仅供参考:)
回复
caozhicong
2013年02月05日 22:29:40
10楼
我也是不懂的,学习学习
回复
qy78095660
2013年02月06日 14:11:30
11楼
fitman 发表于 2013-1-31 10:21 共补是传统的无功补偿方式,电容器的三相同时投入。分补是用新型(现在在低压也很普遍了)的控制设备,跟据 …就是对电路原理不怎么懂
回复

相关推荐

APP内打开