就是平时,冷机一台运行,如果要启动第二台的时候,必须让冷冻水回水温度在17~18度,才能启动。但是我们的系统又不允许这样的情况出现啊
就是平时,冷机一台运行,如果要启动第二台的时候,必须让冷冻水回水温度在17~18度,才能启动。
但是我们的系统又不允许这样的情况出现啊
2楼
请高人指点怎么回事情哦
回复
3楼
能不能详细点啊!
我看得不太懂。
回复
4楼
调一下主机的温度设定
回复
5楼
你向别人求救,连最基本的提问方式都不对(把问题说明白点)
回复
6楼
7-12度吧,看不懂,要不是冷却水?
回复
7楼
可能是在温度设定方面出错了,机械方面看来不存在问题。
回复
8楼
必须让冷冻水回水温度在17~18度?
是常规舒适性空调用的主机吗?怎么会是17~18度?
把问题说得更具体些吧!
回复
9楼
说得不够明白,有点搞不清楚.
回复
10楼
冷冻水17-18度才能启动,大概温度传感器有毛病了吧?你是否能先开第2台机试试啊?
回复
11楼
两台主机 如果采用回水温度控制设备运行的台数,一般是把临界温度设顶在9.5℃,低于它停一台主机;高于它主机都运行.
不过,最好是采用冷量控制,误差比回水温度控制小,特别是在主机台数超过两台的情况下.