就是平时,冷机一台运行,如果要启动第二台的时候,必须让冷冻水回水温度在17~18度,才能启动。但是我们的系统又不允许这样的情况出现啊
就是平时,冷机一台运行,如果要启动第二台的时候,必须让冷冻水回水温度在17~18度,才能启动。
但是我们的系统又不允许这样的情况出现啊
12楼
楼主这个系统采用的一次泵变流量系统是吗?
据我所知,采用这样的系统,在加载或者卸载主机的时候都会存在着一个水温的波动。因为你在加载主机的时候,系统水量不是同时增加的,是有一个过程的,因此增加一台主机时如果不预先将主机回水温度提高,很可能会导致主机因为流量过小,保护性停机!
如果想减小这个波动温度,可以设定自控参数来适当减小。当然这个减小是有限的!
回复
13楼
看不明白
回复
14楼
把主机的参数说一下,什么牌子的。看看我们做过么
回复