《综合布线系统设计方法》
顶顶
顶顶 Lv.8
2013年01月30日 16:18:22
只看楼主

1、前 言 人类进入二十一世纪,整个社会生活正在发生翻天覆地的变化,尤其是信息技术的高速发展,已经使我们全面进入信息社会。网络信息技术逐渐渗透到人们的工作、生活、娱乐,工厂的生产、制造,商业的流通、经营等各个领域。越来越多的大厦开始建设成智能化大厦,越来越多的交流、工作流程通过网络来实现,越来越多的及时、快捷的信息获取是通过网络来实现,人们越来越多的工作、生活要依靠于网络。可是网络在哪里呢?人们是如何接触到网络的呢?

1、前 言
人类进入二十一世纪,整个社会生活正在发生翻天覆地的变化,尤其是信息技术的高速发展,已经使我们全面进入信息社会。网络信息技术逐渐渗透到人们的工作、生活、娱乐,工厂的生产、制造,商业的流通、经营等各个领域。越来越多的大厦开始建设成智能化大厦,越来越多的交流、工作流程通过网络来实现,越来越多的及时、快捷的信息获取是通过网络来实现,人们越来越多的工作、生活要依靠于网络。可是网络在哪里呢?人们是如何接触到网络的呢?
网络是通过综合布线系统来到人们的身边的,各类信息是通过综合布线系统来进行传输的,所以,在信息技术高速发展的今天,综合布线系统逐渐成为智能建筑的必要基础设施之一。任何网络、信息的实现都离不开综合布线系统。
2、综合布线系统的定义
建筑物综合布线系统又称结构化布线系统(PDS)。综合布线系统采用高质量的标准材料制造,压接方式,模块化结构,开放性功能使其很容易组合成一套完整的布线系统,采用双绞线和光缆的组合,可以传送语音、数据和图像信号。
综合布线系统主要是实现使语音和数据通信设备和其他信息管理系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。PDS系统的拓扑结构采用星形结构,遵循系统的物理拓扑结构。PDS使用星型拓扑结构,使系统的集中管理成为可能,也使每个信息点的故障、改动或增加不影响其他的信息点。因为星型结构布线与大楼的结构相一致,这种结构扩展简单,容易维修,可靠性较高。
3、综合布线系统的组成
综合布线系统通常由六大部分组成,具体包括工作区子系统、水平布线子系统、管理子系统、干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统。
顶顶
2013年01月30日 16:18:56
2楼
1)工作区子系统
由信息插座到终端设备的连接线和各种转换头组成,连接使用标准的双绞线,实现RJ45插座与各种类型、各种厂商设备的连接。
2)水平布线子系统
实现信息插座和管理子系统间的连接,该子系统语音、数据均采用8芯双绞线,标准长度小于100米,且工作区设备缆线、电信间配线设备的跳线和设备缆线之和不应大于10米,当大于10米时,水平缆线长度(90米)应适当减少。
3)管理子系统
管理子系统是连接垂直干线子系统和水平干线子系统的设备,主要设备有铜缆配线架、光纤配线架。利用配线架上的跳线管理方式,可以使布线系统具有灵活、可调整的能力。
4)干线子系统
它是提供干线电缆的路由,是连接分布于楼层的管理子系统和主管理系统(主配线架)之间的主干电缆(单模或多模光缆)。由光缆或铜线组成并提供楼层之间及与外界通信的通道。
5)设备间子系统
主要是计算机中心机房,网络集线器,交换机、路由器、服务器、程控交换机楼宇控制设备和保安控制中心内的各种设备与配线设备之间,设备与设备之间的连接等。
6)建筑群子系统
实现建筑物之间的相互连接,常用的通信介质是光缆和大对数铜缆。如同星型拓扑结构方式中的每一支连线,每一子系统为一独立的单元组,更改任意子系统时,也不会影响到其它子系统。

4、综合布线系统的设计
4.1综合布线系统设计步骤:
1)评估和了解该智能建筑物或建筑群内办公用户的通信需求和数据带宽需求;
2)评估和了解该智能建筑物或建筑群物业管理用户对弱电系统设备布线的要求;
3)了解弱电系统布线的水平与垂直通道,各设备机房的位置等建筑环境;
4)根据以上几点来确定采用适合该建筑物或建筑群的综合布线设计方案、布线介质及相关配套支撑硬件,例如是铜芯线缆的支撑硬件、铜芯线缆及光纤组合的支撑硬件、全光纤的支持硬件等。
5)完成该建筑中各个楼层的布线平面图,综合布线系统图。
6)计算该综合布线系统的设备及材料清单。
4.2综合布线系统设计遵循的标准及规范
1)《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)
2)《民用建筑电气设计规范》(JGJ-T16-92)
3)《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)
4)《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)
5)《高层民用建筑设计防火规范》(GB/T50045-95)
6)《建筑内部设计防火规范》(GB/T50222-95)
7)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB/T50343-2004)
8) 相关设备及材料的技术资料。
4.3综合布线系统的设计等级
综合布线系统的类型等级见表2:
回复
顶顶
2013年01月30日 16:23:05
3楼
表2 综合布线系统的类型级别表
序号 级别 设备配置 特点 使用场合
1 基本型 1)每个工作区有一个信息插座:2)每个工作区为一个水平布线,配线电缆为一条4对非屏蔽双绞线(UTP);3)接续设备采用夹接式交接硬件;4)每个工作区的干线电缆至少有2对双绞线。 1)能支持语音、数据或高速数据系统应用;2)支持多种计算机系统的信号传输;3)采用铜芯导线组网,投资较低;4)便于技术人员管理; 这种类型适用于目前大多数的场合,经济有效,并能逐步升级。
2 增强型 1)每个工作取有两个以上信息插座:2)每个工作区均有独立的水平布线,其配线电缆为一条4对非屏蔽双绞线(UTP);3)接续设备采用夹接式交接硬件或插接式硬件;4)每个工作区的干线电缆至少有2对双绞线。 1)每个工作区两个信息插座,功能齐全,使用灵活;2)任何一个插座均能支持语音、数据或高速数据系统应用;3)采用铜芯电缆和光缆混合组网; 这种类型支持语音和数据系统使用,具有增强功能,且适应今后的发展需求,适应配置标准较高的场合。
3 综合型 1)在基本型和增强型综合布线的基础上增设光缆系统;2)每个基本型工作区的干线电缆至少有2对双绞线;3)每个增强型工作区的干线电缆至少有3对双绞线;4)接续设备可才用智能型数字配线架。 1)每个工作区两个信息插座,功能齐全,使用灵活;2)任何一个插座均能支持语音、数据或高速数据系统应用;3)采用光缆为主与铜芯电缆混合组网;4)智能型数字配线架跳线可集中管理,自动化程度高。 这种类型具有功能齐全、满足各方面通信要求,是适合配置标准很高的场合,例如规模较大的智能化大厦及办公楼等。
在具体工程中,如建筑平面中工作区位置确定的,信息点的位置按照工作区进行布置,并考虑公共区的信息点布置。
当建筑平面尚未确定具体工作区数量时,可参照下表3中相关规定进行信息点估算:
表3 信息点估算表
序号 类型 估算方法 备 注
1 基本型 每15~20平米办公工作区设置双孔信息插座;
2 增强型 每10~15平米办公工作区设置双孔信息插座, 根据需要在特定的工作区采用光纤信息插座;
3 综合型 每5~10平米办公工作区设置双孔信息插座, 根据需要在规定的工作区采用光纤信息插座;
上述估算仅为通常情况下的规定,在实际工程设计中需要根据具体情况进行适当修正,例如在一些出租型办公楼建筑中,由于租户的实际工位摆放可能比较密集,如果按照基本型15平米一组信息插座,就可能无法满足使用要求,因此信息插座的数量应适当增加;在一些机关、企事业办公建筑中,往往工位摆放比较宽松,如果按照综合型5平米一组信息插座,可能会导致部分办公室信息点过多,因此信息插座的数量可适当减少;在以普通会议为主的会议室中,信息插座数量只要满足部分人员使用即可;在以培训、电教为主的会议室、教室,可能要需要每个座位都要设一组信息插座,在这种情况下信息点的密度会很大,在设计之初应有充分考虑。
回复
顶顶
2013年01月30日 16:23:31
4楼
4.4综合布线系统的布线设计
1)布线类别:
根据综合布线的应用场合、建筑物功能、应用网络、业务终端类型、业务带宽需求以及性能价格、现场安装条件等因素,确定水平子系统的布线类别、干线子系统的布线类别。应符合下表4中相关规定:
表4 综合布线系统布线等级与类别选择表
业务种类 配线子系统 干线子系统 建筑群子系统
等级 类别 等级 类别 等级 类别
语音 D/E 超五类/六类 C 3类(大对数) C 3类(大对数)
数据 D/E/F 超五类/六类/七类 D/E/F 超五类/六类/七类 - -
光纤 62.5μm多模/50μm多模/10μm单模 光纤 62.5μm多模/50μm多模/10μm单模 光纤 62.5μm多模/50μm多模/10μm单模
其他应用 可根据具体需求,采用超五类/六类/多模/单模光缆
上表类别等级具体含义为C类支持带宽16MHz,D类支持带宽100MHz;E类支持带宽250MHz;F类支持带宽600MHz。
单模光缆和多模光缆的选用应符合网络的构成方式、业务的互通互联方式及光缆在网络中的应用传输距离。建筑物内可采用多模光缆,建筑群之间可采用单模光缆或多模光缆。另外需要直接与电信运营商相连的布线系统采用单模光缆,目前电信运营商的光缆系统大多采用单模光缆方式。
2)屏蔽布线:
当系统对电磁兼容性有较高的要求,(例如电磁防护和防信息泄漏)时,或者网络安全保密的需要,应采用屏蔽布线系统。当采用屏蔽布线系统设计时,除布线电缆采用屏蔽电缆外,连接器件、跳线、设备电缆等都应是屏蔽,并保证系统屏蔽的连续性。例如:某综合布线工程具有语音、外网数据、内网数据三套网络系统,内网数据具有安全保密的要求。工程设计中语音和外网采用非屏蔽超五类线,共用一套布线系统,敷设在非屏蔽线槽内;内网数据采用屏蔽超五类线,单独一套布线系统,单独敷设在屏蔽线槽内,内网的信息模块、线缆、配线架、机柜等均为屏蔽。
3)布线长度要求:
综合布线信道长度:水平电缆或水平光缆最大长度为90m,最长10m的跳线和设备缆线及最多4个的连接器件组成;
综合布线永久链路长度:水平缆线最大长度为90m及3个连接器件。
综合布线水平缆线与建筑物主干缆线及建筑群主干缆线之和所构成的信道的总长度不应大于2000m。
4)布线方式及线槽容量:
水平布线和干线布线通常采用顶棚布线方式和地板下布线方式。通常沿金属线槽和金属保护管敷设方式,在具体工程设计中,线槽内允许综合布线电缆根数应符合下表5要求,同时在设计初期确定线槽规格时应考虑适当发展的余量。
回复
顶顶
2013年01月30日 16:24:40
5楼
表5 线槽内允许综合布线缆线根数表
线槽
规格 4对对绞电缆 大对数电缆 光缆
宽x高 超五类 (非屏蔽) 超五类(屏蔽) 六类 (非屏蔽) 六类 (屏蔽) 25对 /三类 100对 /三类 8芯
50x50 50(30) 33(19) 41(24) 24(14) 12(7) 4(2) 37(22)
100x50 104(62) 68(41) 85(51) 50(30) 25(15) 8(5) 76(46)
200x100 436(261) 288(172) 356(214) 210(126) 106(63) 36(21) 321(193)
300x100 658(394) 434(260) 538(322) 317(190) 160(96) 54(32) 485(291)
注;表中括号外数字为线槽截面利用率为50%时所穿缆线的根数;扩号内数字为线槽截面利用率为35%时所穿缆线的根数,表中数字是以缆线参考外径计算得出的。
4.5综合布线系统的安装工艺要求
1)工作区:安装在墙面的信息插座盒、集合点配线箱体底部距离地面300mm;每个工作区至少配置一个220V交流电源插座。
2)配线间:如果建筑楼层信息点数量不大于400个,水平缆线长度在90m范围之内,宜设置一个配线间,如果超出则应设两个或两个以上配线间,当建筑规模较小,也可几个楼层合用一个配线间。
3)设备间:每座建筑至少设置一个设备间,当语音交换机和计算机网络交换机不在同一个机房时,需设置两个或两个以上设备间。
4.7综合布线系统的电气防护及接地
1)综合布线和电力电缆的间距应符合国家相关规定,与电气设备的最小净距应符合相关规定。
2)综合布线系统应采用公用接地的接地系统,当采用单独的接地系统时,接地电阻不应大于4欧姆。

回复
顶顶
2013年01月30日 16:25:12
6楼
5、具体工程实例
工程案例共分为两种,分别为小型简单工程、大型复杂工程。
5.1第一种为小型综合布线工程,这类工程通常是比较简单,一般应用在中小企业、小型办公区改造等场合。
本工程案例为某企业内部办公区综合布线系统改造工程,在办公区有一个小型机房,机房内安装一台19”标准机柜,平面布局共有办公工位约50个,工程布放60组信息插座。通过综合布线系统改造工程,使每个办公工位具备电话和上网的功能,并可根据需要调整为两个数据、或两个语音等多种组合方式。
综合布线系统图如下:

图2 小型简单综合布线系统示意图
5.2第二种为大型复杂工程,这类工程不仅规模较大,系统结构比较复杂。此类工程通常包括一个语音交换机房和多个数据机房,分别为内网、外网、控制网机房,多个配线间,屏蔽、非屏蔽机柜分开使用,数百个到上千个语音、内网数据、外网数据、控制网数据信息点;屏蔽线缆在单独的金属线槽内敷设,与语音、外网数据物理分开。
下图为一个具有四套网络的控制中心综合布线系统图:


图3 大型复杂综合布线系统示意图
回复
nevsaynev1983
2013年02月04日 14:07:55
7楼
楼主最好打个包发表一下{:1_105:}
回复
loverssos
2013年02月05日 14:07:14
8楼
求最后示意图
回复
kareny
2013年02月17日 16:40:13
9楼
看不到图:lol
回复
cjt1888
2013年02月26日 10:46:24
10楼
正在学习中:handshake
回复
maquexianren
2013年03月01日 08:21:08
11楼
;P看不到图图图utuutut
回复

相关推荐

APP内打开