没有做过大面积的百级车间,现在有个问题想请教做过的兄弟姐妹。一个大面积的百级车间肯定会用很多的DCC,那么这么多的DCC如何进行水量调节呢?是在总的供回水管安装一个调节阀进行调节吗? 因没有做过这样的系统,所以现在手上一个初步方案是两个DCC配一个调节阀,但是这样的话成本就高很多。控制也是一个问题,没有做过,心中没底。 请做过的兄弟姐妹说说,你们是怎么做的?
没有做过大面积的百级车间,现在有个问题想请教做过的兄弟姐妹。一个大面积的百级车间肯定会用很多的DCC,那么这么多的DCC如何进行水量调节呢?是在总的供回水管安装一个调节阀进行调节吗?
因没有做过这样的系统,所以现在手上一个初步方案是两个DCC配一个调节阀,但是这样的话成本就高很多。控制也是一个问题,没有做过,心中没底。
请做过的兄弟姐妹说说,你们是怎么做的?
2楼
期待做过的大侠的热心解答,小弟在此多谢了!
回复
3楼
我们这里是 支干管上安装电动阀进行控制调节
以回风道为单位
回复
4楼
我也很想知道,是如何做的呢?能不能指点下?
回复
5楼
shileihsd 发表于 2013-1-30 15:48 我们这里是 支干管上安装电动阀进行控制调节以回风道为单位能详细的说说吗?
回复
6楼
your570 发表于 2013-3-12 11:12 能详细的说说吗?他的意思就是你有几个回风道?有几个装几个电动阀
回复
7楼
每个空调处理机组设一个
回复
8楼
分区域分支管路设置,因为对于大面积的车间温度肯定不均,设置的探头也不同,所以根据你DCC负担区域设置电动调节阀组
回复
9楼
deathgod007 发表于 2013-3-17 14:30 分区域分支管路设置,因为对于大面积的车间温度肯定不均,设置的探头也不同,所以根据你DCC负担区域设置电动 …能详细的说下吗?小弟没有做过,不知道如何下手。
回复
10楼
可以根据温湿度探头所在的位置对应区域的DCC来布置。
回复
11楼
多台DC用一个电动水阀是可行的,我们以前2000M2左右的千级,局部百级洁净室有三个DC通过一个电动阀控制的。当然一个DC对一个水阀最好。多个DC用一个电动阀的话则可能出现温度不均匀的情况。通过房间温度控制水阀原理很简单。我个人觉得可以2个DC对一个电动阀,因为100级的洁净室换气次数大,所以温度场应该是比较均匀的。
回复