产品别称三倍频发生器、感应电压三倍频发生器、三倍频电源发生器、试验三倍频变压器装置、三倍频感应耐压发生器、三倍频试验变压器、三倍频试验仪、三倍频感应耐压仪、电压互感器倍频交流耐压试验仪 产品介绍注意事项1、开箱时应检查电器元件及接触点有否运输损坏及接触不良。2、使用前应检查各电器的接触是否良好,特别是调压器碳刷的接触一定要良好。3、应严格按照相关的操作规程操作,严禁私自使用或无安全员监督的情况下使用
产品介绍 注意事项
1、开箱时应检查电器元件及接触点有否运输损坏及接触不良。
2、使用前应检查各电器的接触是否良好,特别是调压器碳刷的接触一定要良好。
3、应严格按照相关的操作规程操作,严禁私自使用或无安全员监督的情况下使用
4、该设备应存放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方。
MSGK-300A开关合闸电源
本电源由全控三相整流模块、移相触发电路、自动调节电路、吸收回路组成。
晶体管智能控制模块将复杂的自动调节电路、晶闸管和触发电路集成为一体,通过调节控制信号电压的大小,改变晶闸管导通角的大小,从而实现对电源进行调节、自动控制的功能。
触发电路系统、晶闸管、导热底板相互绝缘隔离,介电强度大于2500V,使用安全方便。三相整流模块输入端无相序限制。可适用于阻性、感性负载。
使用说明:
1、接通三像四线AC380V
2、将输出DC300V接至负载
3、将输出调节旋扭逆时针旋转至零位。
4、检查并确认接线无误
5、将电源开关闭合
6、缓慢调节输出调节旋扭,将电压升起到达合适值。
7、试验完毕后,先将输出调节旋扭逆时针旋转至零位,再断开电源开关,
待放电完毕后,才能开始解线。
操作程序
1、按相关规程设置好场地,接好设备连线,有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。
2、操作前应根据被试品的容量及电压等级,调整好控制器。
3、接好电源输入线后,合上电源开关,先将调压器回到零位,按下启动按钮接触器吸合,调压器带电电源信号灯灭,送电信号灯亮,此时可以按顺时针方向旋转调压器旋钮进行升压试验。
4、当电压升至所需电压值时,按逆时针方向旋转调压器旋钮,直至调压器回到零位,按下停止按钮。零位指示灯亮。表示被试品耐压合格。
5、在升压过程中,如出现过电压,应及时逆时针旋动调压器旋钮使电压回到规定值。
6、试验过程中如电流表电流指示超出被试品规定的范围,应立即停止升压找出相关原因再行试验。
7、在升压试验过程中,如发生短路、闪络、击穿等过电流时,电流继电器会动作使调压器自动断电,表示被试品不合格。此时应将调压器回零,以便下次操作。
产品参数 技术指标
1、输入电压 380V 50HZ
2、输出电压 0-300V(可调) 150HZ
3、输出电量 3KVA
4、空载运行时间 ≤5分钟
5、负载运行时间 40-60S
使用条件
1、环境温度:0--40℃
2、海拔高度:<100M
3、相对湿度:<85%
4、使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃
及其它爆炸性和腐蚀性介质。
产品附件
1.三倍频电源发生器 1台
2.使用说明书 2份
3.产品合格证/检验报告 1份