10KV开关柜,采用JDSL-W/16静态定时限过电流继电器保护,原理图如图片所示。CT变比为50/5,过流继电器过流整定为5.5A,断路器内的过流脱扣器为5A 1.8欧。 供电局用微机继电保护测试仪做整定试验:施加二次电流,测试仪上的仪表显示电流为40A,过流继电器动作,但流过过流脱扣器上的电流只有2A(嵌型表测试),过流脱扣器轻微的动一下,但驱动不了断路器跳闸。 请高手指点迷津,有什么解决的办法。
供电局用微机继电保护测试仪做整定试验:施加二次电流,测试仪上的仪表显示电流为40A,过流继电器动作,但流过过流脱扣器上的电流只有2A(嵌型表测试),过流脱扣器轻微的动一下,但驱动不了断路器跳闸。
请高手指点迷津,有什么解决的办法。