我单位10KV开闭所一段空载时合高压断路器有细小的嗡嗡声,带上负荷后声音消失,请大家给分析一下。
我单位10KV开闭所一段空载时合高压断路器有细小的嗡嗡声,带上负荷后声音消失,请大家给分析一下。
2楼
“空载时合高压断路器有细小的嗡嗡声,带上负荷后声音消失,请大家给分析一下”?
声音出自断路器吗?带上多大的负载?
检查声音出自断路器的什么部件。
回复
3楼
空载时合高压断路器有细小的嗡嗡声,带上负荷后声音消失,请大家给分析一下”?
可能是空载造成的过电压,多长时间?
回复
4楼
安装前作耐压试验时有问题吗
回复
5楼
是不是有电磁力造成的共振。
回复