进线断路器接引端子过热起火,请大家帮忙分析原因。
sd25
sd25 Lv.3
2013年01月29日 15:12:06
来自于断路器
只看楼主

我们工地现场临时配电箱,4*120电缆进线,某天配电箱突然起火,覆沙扑灭。看图片是什么原因导致的呢?平时运行电流60A左右。






我们工地现场临时配电箱,4*120电缆进线,某天配电箱突然起火,覆沙扑灭。看图片是什么原因导致的呢?平时运行电流60A左右。

kkynk89
2013年01月29日 16:50:41
2楼
多大的断路器了,是不是接线端松动了过热引起的。
回复
sd25
2013年01月29日 18:13:25
3楼
kkynk89 发表于 2013-1-29 16:50 多大的断路器了,是不是接线端松动了过热引起的。630A的断路器。。。当时检查了,没有松动啊,是不是因为施工人员在运行时拆除零线所致?
回复
yy1267701
2013年01月30日 09:27:19
4楼
是短路了吧?看断路器下方的电气梁都烧出了一个凹形,是不是电弧打的?
回复
wan15090
2013年01月30日 09:38:50
5楼
看着像是电弧打的,
回复
cckkjj
2013年01月30日 10:59:34
6楼
本帖最后由 cckkjj 于 2013-1-30 11:00 编辑

发热导致相间短路产生电弧烧融下面的扁铁,但开关能及时跳开切断电源就不会烧起来的。看现象可能是开关没能及时跳开,或上一级开关没跳开。应该查一下。
回复
红苹果
2013年01月30日 12:29:02
7楼
临用电,还是与接地系统型式样有关。。
回复
踏雪
2013年01月30日 14:21:50
8楼
烧得面目全非了 也确实很古老了 换一套吧
回复
guangxixiangmu
2013年01月30日 17:48:52
9楼
sd25 发表于 2013-1-29 18:13 630A的断路器。。。当时检查了,没有松动啊,是不是因为施工人员在运行时拆除零线所致?我不明白,拆除零线和配电箱起火有什么内在联系吗?请赐教
回复
醉卧沙场君莫笑
2013年01月30日 21:27:35
10楼
看现象 应该是短路引起的 毕竟运行时电流不大
回复
wlz163dyx
2013年01月31日 14:08:22
11楼
我猜测是不是接点闭合不好啊,是不是经常带负载停送电?
回复