问一下师傅们.多台电动机可以接在一台变频器上使用吗?比如两台7.5千瓦电机接在15千瓦变频器上. 还有就是比如一台7.5千瓦电机.接在一台11千瓦变频器上能用吗? 谢谢了
问一下师傅们.多台电动机可以接在一台变频器上使用吗?比如两台7.5千瓦电机接在15千瓦变频器上.
还有就是比如一台7.5千瓦电机.接在一台11千瓦变频器上能用吗?
谢谢了
2楼
回楼主:
第一、可以。
第二、变频器设置时需注意,7.5KW电机接到11KW变频器时,必须按7.5KW电机(铭牌数据)设置,转速上升速率要合理。
第三、变频器是按单台电机设计(制造)的,当带二台同功率电机时,运行中其中一台不正常时,变频器原有的保护特性(或者说是灵敏度吧)不一样了,总不会二台电机同时出一样的毛病。所以,在保护设置上,可以把过流值设小一点。
回复
3楼
谢谢沙发!
不建议两台电机接入一台变频器,除非你的两台电机运行工况一模一样。饶是如此,当一台有故障时还是要两台都停。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-1-29 16:34 回楼主:第一、可以。第二、变频器设置时需注意,7.5KW电机接到11KW变频器时,必须按7.5KW电机(铭牌数 …还没有调整过变频器参数 .说明书看不太明白.没敢调
回复
5楼
yaoguizhong213 发表于 2013-1-30 10:58 谢谢沙发!不建议两台电机接入一台变频器,除非你的两台电机运行工况一模一样。饶是如此,当一台有故障时 …学习啦 学习啦 学习啦 学习啦
回复
6楼
没有这么做过,那样对于运行和管理没有什么益处吧
回复
7楼
可以的 ,参数设置要符合设备额定参数。
回复
8楼
cidiwuqing 发表于 2013-1-30 14:35 还没有调整过变频器参数 .说明书看不太明白.没敢调下个中文的说明,总可以看懂吧?使用变频器一定要会设置。
回复
9楼
了解说明书.看明白使用.要调些自己需要的数据.
回复
10楼
最好不要两台用一个变频器。保护不好
回复
11楼
同工况的电机可以采用一台变频器。这就是所谓的一拖二、一拖三......
一般而言变频器的容量应该稍稍大于电动机容量之和。因为电动机选择是看有功功率的,而变频器选择时最关键的参数是电流。向楼主所说的电动机2台均为7.5kW,变频器为15kW,依我看来,变频器可能偏小。
大容量变频器带小功率电动机当然是可以的。注意参数设置就OK了。
回复