请教跳闸回路监视
八0后的幸福
2013年01月28日 19:40:03
来自于继电保护
只看楼主

本帖最后由 huangweizheng 于 2013-1-28 19:41 编辑 请教各位高手,关于跳闸回路监视的原理? 我有一份10kV开关柜的原理图,上面有用到ABB的REF615的保护, 小弟不才,上面的跳闸监视回路看不明白!请各位指点!

本帖最后由 huangweizheng 于 2013-1-28 19:41 编辑

请教各位高手,关于跳闸回路监视的原理?
我有一份10kV开关柜的原理图,上面有用到ABB的REF615的保护,
小弟不才,上面的跳闸监视回路看不明白!请各位指点!

2a25d24a7f244bda10d4.pdf
286 KB
立即下载
wanmeinanji
2013年01月28日 21:19:30
2楼
合闸状态时,跳闸回路通 。即133处负电接通,此时跳位监视继电器带电,这是正常状态。如果跳闸回路故障,133不接通负电,跳位继电器失电 发控制回路断线信号。仅供参考
回复
八0后的幸福
2013年01月28日 22:24:27
3楼
wanmeinanji 发表于 2013-1-28 21:19 合闸状态时,跳闸回路通 。即133处负电接通,此时跳位监视继电器带电,这是正常状态。如果跳闸回路故障,13 …您说的有道理!多谢多谢 还是没看明白ABB REF615跳闸回路监视的原理! 其中两个NO点是其什么作用的。 我记得见过一些跳闸监视回路好像都是用的NC点来监控的。。。
回复
红苹果
2013年02月05日 17:39:47
4楼
哪来的NO点?你的原理图中跳位监视回路是跟合闸指示共用了一组NO点,通过1KA1继电器扩展了,还得另挂电源跟继电器触点、灯构成监视回路。

另:ABB的RE615只取ABC不取公共线?储能回路设计是否可靠??
回复

相关推荐

APP内打开