1200人规模,独立卫生间,带淋浴,设计40L/人天,集热板全放屋顶,机房在地下室,紧邻宿舍,我现在把40立方热水水箱放机房内,集热器循环就是屋顶到机房,感觉循环泵这样工作浪费能源,把水箱放在屋顶是不是好点,请各位大神指点
1200人规模,独立卫生间,带淋浴,设计40L/人天,集热板全放屋顶,机房在地下室,紧邻宿舍,我现在把40立方热水水箱放机房内,集热器循环就是屋顶到机房,感觉循环泵这样工作浪费能源,把水箱放在屋顶是不是好点,请各位大神指点
2楼
还有就是我用电辅助加热,是不是夸张了点,用城市热力管道还好吧
回复
3楼
把水箱放在屋顶好点,
回复
4楼
我见好多学校都是把水箱放屋顶的……
回复
5楼
40立方热水水箱放在屋顶,屋顶荷载增大,土建费用增加,室外温度降低,电辅助加热的耗电量增加。应该与放在地下室的循环泵电负荷,做一个经济比较,来确定。
回复
6楼
屋顶和地下室都没问题。电辅助加热不太现实。
回复
7楼
cuijuan2000 发表于 2013-2-5 10:29 40立方热水水箱放在屋顶,屋顶荷载增大,土建费用增加,室外温度降低,电辅助加热的耗电量增加。应该与放在 …放屋顶土建费用增加不多,放地下室还占用车位 放屋顶设备间 电辅助差不多的 如果学校有燃气 燃气辅助更好我现在酒店热水系统一般就是太阳能燃气辅助
回复
8楼
当然放屋顶好,节能大了,辅助加热可以用空气源热泵加热,如有燃气也行,要看具体情况。
回复
9楼
我们放在屋面,分三个水箱,没有设电辅助加热。因为功率太大,其实对于学校而言,冬季最冷的时候学生放假走了,不要辅助加热,我们有个小浴室,能满足太阳能不行时洗澡的要求,这样是最节省的
回复