地线为何带电流
yangxuelian1
Lv.2
2007年08月31日 10:23:28
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
请教:体育馆工程,地线带17A的电流,是何原因?
请教:体育馆工程,地线带17A的电流,是何原因?
免费打赏
d8609
2007年09月03日 13:00:52
2楼
肯定有零线混接现象
回复
d8609
2007年09月03日 13:02:16
3楼
或者工程质量有问题,比如线盒螺丝顶破绝缘,造成电流泄漏等等
回复
d8609
2007年09月03日 13:03:38
4楼
验收时一定要把好这关,让施工单位整改
回复
yangxuelian1
2007年09月03日 15:17:23
5楼
如果查的话,怎么排查?
回复
sxl20070422
2007年09月09日 16:25:08
6楼
先在总配电箱放好电流表进行测量,一路一路的断开分路配电箱,电流变化了,然后可以比较方便的检查出问题。
回复
w2954
2007年09月09日 17:23:35
7楼
地.零混用,3相负载不平衡.