10KV箱变 打耐压时已经把 传感器2次侧和地线封死 打完耐压反送电时发现 高压PT柜和高压出线柜带电显示器B相灯不亮(进线柜带电显示器正常) 更换带电显示器后正常 请问带电显示器是怎么坏的?
10KV箱变 打耐压时已经把 传感器2次侧和地线封死 打完耐压反送电时发现 高压PT柜和高压出线柜带电显示器B相灯不亮(进线柜带电显示器正常) 更换带电显示器后正常 请问带电显示器是怎么坏的?
12楼
沙发说的没错
回复
13楼
带电显示器不都是十几二十块钱一个嘛,还用得着这样?
回复
14楼
那就是说你的那个带电显示器是坏的 我们一般做耐压带电显示器就不封住的
回复
15楼
kk_weilianggang 发表于 2013-3-9 17:02 带电显示器不都是十几二十块钱一个嘛,还用得着这样?185一套啊
回复
16楼
zdkr 发表于 2013-3-9 22:50 那就是说你的那个带电显示器是坏的 我们一般做耐压带电显示器就不封住的不封 会不会在带电显示器那里发生电气间隙不够 导致烧毁啊
回复
17楼
暂时没有发生你所想的那个问题啊
回复
18楼
还是建议打耐压的时候带
电显示器接地
回复
19楼
这个还真没加过。
回复
20楼
显示器20~30元,传感器100元
回复
21楼
打耐压时,一定不能将带电显示拆除,正常的10KV设备带电显示应该满足42KV/min的要求。做绝缘试验时,与柜内元器件一并做了。
回复