一台新风处理机组5000CMH:集中处理新风,然后平均分别送往五台净化循环机组,且每台循环机组都使用一个定风量阀来分配新风.定风量阀的开与关与循环机组联动.请问新风机组是否要做恒风压控制.

一台新风处理机组5000CMH:集中处理新风,然后平均分别送往五台净化循环机组,且每台循环机组都使用一个定风量阀来分配新风.定风量阀的开与关与循环机组联动.
请问新风机组是否要做恒风压控制.
免费打赏
deathgod007
2007年08月31日 09:08:57
2楼
对应五台机组,肯定对应五个不同区域,那你如果做风压控制的话以哪个点为基准呢?
反正你已经有定风量阀了,我觉得也没必要做新风的控制了
回复
vincent_nk
2007年08月31日 09:58:30
3楼
新风总管可以安装静压传感器,控制新风机变频。
对于你所说的新风管装定风量,手术部会用这种形式。而且他们对室内压力要求不高。如果是工业厂房或实验室,对室内压力有要求,此时的排风如果只是消除多余新风的,室内压力可以通过排风量控制;如果是设备排风量,建议不要通过排风量控制压力,因为不清楚排风的波动是否会对设备造成影响。此时建议把新风管的定风量阀换成变风量调节器,其实都是妥思的东西。变风量调节器是自带压差传感器的,或者用电动调节阀联动室内的压差传感器,也是一样。这样压力可以通过新风控制。
一般新风集中独立处理的系统,新风都是处理到露点。五个区域的室内温度可以通过相应AHU控制,如果各个区域的热湿比线相近,湿度可以通过MAU控制,如果室内工况点和热湿比线相差较远,此种方式好像不易控制。
回复
lidongniao
2007年08月31日 13:16:16
4楼

谢谢你
发个图纸上来给大家,这样有针对性点.
回复
everskyss
2007年09月01日 09:26:31
5楼
有个问题我想说一下,就是在MAU出风口装静压传感器控制变频器的事例!可能是AHU 的缘故造成静压传感器测出来的值不正常,即值可能是负值!这时就不能控制变频器,我们的做法是在控制上人为的给定一个正压修正值,例如+200PA,这样去控制变频器,不知到NK有没有碰到过此中情况,你们是如何处理 的?
回复
vincent_nk
2007年09月01日 10:17:53
6楼

在控制上肯定有人为给一个设定值的。
你们出现负压是不是支风管没有定风量调节器?如果没有设定值,由于为了满足风量而风机降频,压头大致成2次方变化,导致零压点向MAU偏移,则会出现负压。
回复
everskyss
2007年09月01日 22:57:22
7楼
谢谢NK,我们在支风管上没装什么定风量或变风量调节阀,就是普通的手调风量调节阀。我所说MAU出风口为负值是因为他后面的AHU风机的抽的缘故,所以造成了MAU出口为负压,不知道我分析的对不对?对于一个 MAU送几个AHU的例子,我们都用的是普通的风阀,不知道这种弊端有多大,我们好像从来没用过什么定风量风阀,能否简单介绍,用与不用是否影响很大呢?
回复
vincent_nk
2007年09月02日 15:04:43
8楼

其实这个影响就好像水系统中的截止阀或蝶阀,只能起到双位调节或微量的线性调节,而无法适应变工况运行。
回复
lidongniao
2007年09月02日 23:26:10
9楼


这个问题从来没有考滤过,谢谢