请问层高9m的风雨操场需要做机械排烟吗?
wj-0105214
wj-0105214 Lv.3
2013年01月23日 16:46:47
来自于通风排烟
只看楼主

风雨操场层高9m,不知道是不是定义为中庭,如果不需要做机械排烟只做自然排烟,排烟口面积按地面面积的5%计算吗?

风雨操场层高9m,不知道是不是定义为中庭,如果不需要做机械排烟只做自然排烟,
排烟口面积按地面面积的5%计算吗?
免费打赏
mage780705
2013年01月24日 13:10:56
2楼
不应该理解成中庭,自然排烟按照面积的2%考虑就可以了。
回复
wj-0105214
2013年01月25日 12:58:48
3楼
斑竹,但是按照《09措施》P69的4.9.3第8条,“建筑面积大于500m2且净空高度大于6m的大空间场所,不应小于该场所地面面积的5%“,是否按5%来计算更符合规范的要求呢?
回复
demond07
2013年01月30日 08:39:48
4楼
wj-0105214 发表于 2013-1-25 12:58 斑竹,但是按照《09措施》P69的4.9.3第8条,“建筑面积大于500m2且净空高度大于6m的大空间场所,不应小于该 …我觉得是按5%保险点
回复

相关推荐