各位大侠 ,今天碰到了个郁闷的问题 , 我用的漏电保护开关 ,只要一把零线接上,过个一分钟,就自己跳闸了,下面的三个火线都没接,意思就是只接一根零线在漏电保护开关下,其他都不用接,也跳 。请高手指点
各位大侠 ,今天碰到了个郁闷的问题 , 我用的漏电保护开关 ,只要一把零线接上,过个一分钟,就自己跳闸了,下面的三个火线都没接,意思就是只接一根零线在漏电保护开关下,其他都不用接,也跳 。请高手指点
12楼
zhihui 发表于 2013-2-1 22:30 有可能这根零线与其他回路的零线混用了。同意零线有回路电流了,请检查线路。
回复
13楼
同意零线有回路电流了,检查线路。
回复
14楼
支持版主
开关柜智能操控装置:hysoncn.net
回复
15楼
零线有点。对地不绝缘。电气说明书写很清楚。漏接线不是很好。
回复
16楼
零线有点。对地不绝缘。电气说明书写很清楚。漏接线不是很好。
回复
17楼
那应该怎么解决呢
回复
18楼
以前也用的,突然跳了,应该不是这个问题吧
回复
19楼
很明显嘛
回复