各位大侠 ,今天碰到了个郁闷的问题 , 我用的漏电保护开关 ,只要一把零线接上,过个一分钟,就自己跳闸了,下面的三个火线都没接,意思就是只接一根零线在漏电保护开关下,其他都不用接,也跳 。请高手指点
各位大侠 ,今天碰到了个郁闷的问题 , 我用的漏电保护开关 ,只要一把零线接上,过个一分钟,就自己跳闸了,下面的三个火线都没接,意思就是只接一根零线在漏电保护开关下,其他都不用接,也跳 。请高手指点
2楼
零线带电了了
回复
3楼
表量下进户的零线对保护线,肯定电压不低。。。
漏电空开跳说明零线上有电流穿越漏电空开,侧面说明你家内部零线对地不绝缘。
回复
4楼
支持楼上!
“只接一根零线在漏电保护开关下,其他都不用接,也跳”
“内部零线对地不绝缘”,有电流经N线通过漏电开关。
“零线”N不是对地绝对的0电位,漏电开关下N线与地有短路,其他地方的220V负载电流在N线上经过楼主的漏电开关,流向开关下的接地点,漏电开关就跳了。
回复
6楼
三相不平衡, 零线带电所引起的
回复
7楼
学习,学习,长了见识。谢谢!!!
回复
8楼
零线上已经有电流了,从其实回路过来的
回复
9楼
版主解释得明白
回复
10楼
完全同意零线带电的说法
回复
11楼
有可能这根零线与其他回路的零线混用了。
回复