某工厂最近发生的一起电炉电缆起火事件
sfmuzi
sfmuzi Lv.3
2007年08月30日 21:59:00
来自于继电保护
只看楼主

案例分析背景:220KV×××变电所是×××公司三期不锈钢工厂电力中枢。负责给制钢工厂(包括电炉)、热轧工厂、退火酸洗工厂、副产物处理工厂、水厂辅助等供电。变电所主接线如下图所示,该变电所为双回路供电,220KV侧为双母线接线,35KV为单母线分段方式,其中甲线送正母带#1主变,乙线送副母带#3主变.其中35KVⅠ段母线专供电弧炉用电,电炉母线装有静止型动态无功补偿装置(SVC).案例:

案例分析

背景:
220KV×××变电所是×××公司三期不锈钢工厂电力中枢。负责给制钢工厂(包括电炉)、热轧工厂、退火酸洗工厂、副产物处理工厂、水厂辅助等供电。变电所主接线如下图所示,该变电所为双回路供电,220KV侧为双母线接线,35KV为单母线分段方式,其中甲线送正母带#1主变,乙线送副母带#3主变.其中35KVⅠ段母线专供电弧炉用电,电炉母线装有静止型动态无功补偿装置(SVC).

案例:
2007年6月2日上午8点34分,距220KV×××变电所大约0.8km厂区电缆桥架上(电缆全长月1.2km,非铠装电缆),312电炉出线电缆(一相电缆四根并接)发生起火爆炸现象,事后确认B相其中三根外屏蔽及绝缘烧毁。
事故发生时,现场电缆持续燃烧,220KV变电所中央监控电脑上弹出如下保护及跳闸信息:351#1接地变过流保护动作,351开关跳闸;352#2接地变低侧零流动作,352开关跳闸联跳303开关。同时,值班员发现35KVⅠ段母线B相电压降低至0,便手动拉开312电炉开关。事故导致全厂停电,各工厂停产(电炉当时刚好炼完一炉钢,处于停歇状态)。
所内故障录波器在故障时刻录波1条,为[301#1主变电流],所录波形显示B相接地。此外,再无其他录波。
经检查,#3主变各出线均未有故障,于事故半小时后,均恢复送电.

疑问:
1.事故当时312电炉线零序保护未动作,该跳未跳;
2.312开关拒动,然而351#1接地变低侧零流也未动作,未能及时联跳301开关以切除故障;
3.351#1接地变报过流保护动作,351开关跳闸;
4. 故障录波除了[301#1主变电流]以外,再没有录波,现场检查,Ⅲ段母线各出线均未有故障发生,然而,352#2接地变报低侧零流动作,351开关跳闸并联跳303开关.

请大家一起来讨论一下!

1189576139163.JPG

免费打赏
ejmbcty
2007年09月09日 18:00:30
2楼
继续关注,
回复
liruxue001
2007年09月09日 20:52:37
3楼
等待高手解答,我是初学者,这个话题真不敢妄加评论。
回复
lingxuct
2007年09月10日 04:23:48
4楼
312零序保护有问题,跳1#接地变351后,因35KV的I、III段在并列运行,继续跳2#接地变352和303开关,否则无法解说跳303开关。
回复
sfmuzi
2007年09月12日 13:38:13
5楼
两台主变不分列运行的哦, ,,,, 请继续讨论,发表高见。与大家一起共同学习!
回复
tyqtysjc
2007年11月17日 07:29:25
6楼
顶......顶!顶......顶!顶......顶!