请各位看看我的自己家用照平配电系统图。
bil2002
bil2002 Lv.2
2007年08月30日 21:05:10
来自于照明工程
只看楼主

请大家指教

请大家指教

1188479108056.jpg

免费打赏
bil2002
2007年08月30日 21:05:51
2楼
断路器和漏电,过电压都是选用西门子
回复
bil2002
2007年08月30日 21:25:01
3楼
我的房间是三室两厅,两卫。
回复
xmzqh
2007年08月30日 21:38:10
4楼
你家房子多大呀,照明用得着那么多回路吗?又不是卖灯的.然而又把三台挂机空调挤到一起.这样不太好.还有单极开关最好换面双极的
回复
bil2002
2007年08月30日 22:03:41
5楼
照明回路之所以用那么多,我是想把功能分开,所以都多分了几个回路,你的意思是,照明也用双极开关?三台空调实际上只用两台。
回复
bil2002
2007年08月31日 11:07:03
6楼
怎么没人帮我看看,提提意见,
回复
xyfly121
2007年08月31日 11:35:21
7楼


不同的照明有不同的开关控制,已经实现功能分开了,没必要分三回路。即使三个空调插座只用两个,我知道预留的不一定都用上,但一根线带三台挂机这样设计我个人觉得不合理。
此外,用户配电箱是否有必要设浪涌保护器?
回复
bil2002
2007年08月31日 15:17:19
8楼
不同的照明有不同的开关控制,已经实现功能分开了,没必要分三回路。即使三个空调插座只用两个,我知道预留的不一定都用上,但一根线带三台挂机这样设计我个人觉得不合理。
此外,用户配电箱是否有必要设浪涌保护器?

当然开关把功能分开了,但检修的时候呢,断路器一断还不全断了。
三台桂机倒可以分一台出来。
谢谢大家
回复
mmhwe
2007年08月31日 16:52:55
9楼
我眼神不好,实在是看不清楚
回复
bil2002
2007年09月04日 08:03:48
10楼



^……^  ^_^
回复
sjg6843
2007年09月05日 12:24:12
11楼
用户配电箱设浪涌保护器那是最好.
除楼上提到的诸如照明回路太多,3个空调接在一个开关上以外,我认为家用插座回路用4mm2大可不必.用2.5mm2足已,因
4mm2施工比2.5mm2较麻烦.另厨房卫生间如有热水器因单独回路.
综合以上建议:1.照明1回
2.插座2回2.5mm2
3.热水器1回(若有)2.5mm2
       4.空调3回2.5mm
5.2匹机一回4mm2
6.如开关已用过电压则无须浪涌保护。
回复