车间混凝土排架柱,双T板屋面,边上接了一跨配套用房,见截图. 请问虚线框处怎么处理?那边的梁怎么做合理啊?
车间混凝土排架柱,双T板屋面,边上接了一跨配套用房,见截图.
请问虚线框处怎么处理?那边的梁怎么做合理啊?
2楼
附房单独考虑,搭接地方与主厂房设计柱梁。
回复
3楼
几层附房,墙皮为何不能贴柱外皮,然后柱间设梁
回复
4楼
边梁是钢梁?和主体楼板标高不在同一标高?
回复
5楼
附房的梁与主楼的柱不要固接,附房的结构自成体系。
回复
6楼
如果车间的标高与配套房标高有很大高差,可以从车间的柱子上设置一个牛腿,配套房的梁直接搭在牛腿上面。如果在同一个标高处可以和车间的柱子铰接,但是要注意车间与配套房板面是否有降标高。
回复
7楼
能不能不单独考虑呢!最好做一个整体
回复
8楼
混凝土的,配套附房3层,主车间一层,排架的
回复
9楼
不设牛腿,梁直接伸入排架柱中,然后设次梁行不行的通呢?
回复
10楼
3层配房可考虑单独自成体系的框架结构,相接部位将框架梁悬挑,设缝(如:沉降缝、温度缝、抗震缝等协调考虑)
回复
11楼
同意以上意见,附属用房应该就一层吧,排架柱上做牛腿,附属用房的梁简支在牛腿上
回复