电流互感器选择错误会对电表产生什么影响
websearch
websearch Lv.13
2013年01月22日 14:50:46
来自于变压器
只看楼主

配电柜内的进线开关的设计额定电流为400A,现场安装的电流互感器的变比为150/5,每相铜排直接穿过铁芯;三相电度表的规格为3X1.5(6)A,请同行分析一下工作电流为400A时,对电流互感器和电度表有什么影响;施工方技术员说对电流互感器无影响,只是电度表会走得快些

配电柜内的进线开关的设计额定电流为400A,现场安装的电流互感器的变比为150/5,每相铜排直接穿过铁芯;三相电度表的规格为3X1.5(6)A,请同行分析一下工作电流为400A时,对电流互感器和电度表有什么影响;施工方技术员说对电流互感器无影响,只是电度表会走得快些
hui77430768
2013年01月22日 15:14:19
2楼
到400A,电流互感器就饱和了
回复
websearch
2013年01月22日 16:40:24
3楼
对电度表计量精度、电度表和电流互感器的电气安全会产生什么影响
回复
hanzhg54
2013年01月22日 18:27:49
4楼
额定电流400A,选用150/5的互感器,当电流达到400A时,互感器二次测电流达到13A以上,对电度表和互感器都是超负荷,都可能会烧掉。当然如果你的电流不会超过150A,则没有任何问题。
回复
fang8_2
2013年01月23日 08:43:54
5楼


同意楼上,另外,即使烧不掉,电能也要少计量很多!
回复
zzp3215
2013年01月23日 09:45:12
6楼
计量偏少,长时间运行易损坏设配。
回复
websearch
2013年01月24日 18:44:14
7楼
看到网上资料说电流互感器的二次侧电流跟其二次侧负载有关,在二次侧负载不变的情况下,二次侧电流不变;按此说法一次侧线路中的电流对二次侧无影响了;不知道此观点正确否?
回复
websearch
2013年01月24日 18:51:39
8楼
网上资料说电流互感器的二次侧电流只跟二次侧负载有关,跟一次侧线路电流无关,此观点正确否?
回复
逸風
2013年09月10日 16:03:44
9楼
继续中。。。。。。。
回复
朋娟
2013年12月11日 10:37:00
10楼
我觉得电流互感器应选500/5
回复
xintgzl
2014年02月24日 19:13:01
11楼
老衲路过来随便看看,偶得一宝不错不错
回复