屋顶,屋内设备避雷装置分设疑点·
代8d
代8d Lv.7
2007年08月30日 16:33:53
来自于工地图片
只看楼主

"与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。因为屋顶遭到雷击时,雷电流就会从避雷带→屋顶电气设备外壳→屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是极其危险的。因此屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。" ------那屋内的设备只能单独接地是吗??那么屋内接地体是不是要与防雷接地体相距不小于20m???接地电阻应该是多少????

"与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。因为屋顶遭到雷击时,雷电流就会从避雷带→屋顶电气设备外壳→屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是极其危险的。因此屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。" ------
那屋内的设备只能单独接地是吗??
那么屋内接地体是不是要与防雷接地体相距不小于20m???接地电阻应该是多少????
请高手指点下@谢谢!
免费打赏
ggzzjjgo
2007年08月31日 12:58:09
2楼
不用的,电阻是1欧,可以接在一起然后引下去.
回复
liangzhonglee
2010年11月15日 13:26:21
3楼
有这种说法迈?依据是啥子?
回复
nh000518
2012年02月20日 13:43:56
4楼
以前全部都是连接在一起,你这个还真不知道,怎么做啊
回复
bzh8462
2012年03月06日 17:56:09
5楼
是个问题。
我们的做法是 屋面设备外壳 用40*4热镀锌扁钢 暗敷设 引至 避雷引下线。
回复
liushibo422
2012年11月07日 14:18:25
6楼
以前还真没注意这个问题