五星级酒店水泵房请各位大侠指教
fzz-828
fzz-828 Lv.3
2013年01月22日 10:18:14
只看楼主

五星级酒店给排水系统及泵房,新手上路,请多指教

五星级酒店给排水系统及泵房,新手上路,请多指教
ccc8a0789cc7804f6109.zip
969 KB
立即下载
sososohappy
2013年01月22日 11:32:54
2楼
新人学习了~
回复
fzz-828
2013年01月22日 11:44:20
3楼
麻烦大家给点意见,谢谢
回复
wwm8412
2013年01月22日 12:58:22
4楼
最好是把平面图也发上来。就看系统和泵房,其他方面的问题看不出来。
回复
fzz-828
2013年01月22日 13:04:23
5楼
好的,马上上传,麻烦帮我看一下热水压力等是否可满足需求,谢谢

[ 本帖最后由 fzz-828 于 2013-1-22 13:20 编辑 ]
回复
wwm8412
2013年01月22日 14:18:00
6楼
大家都看看,提提意见,这样大家都会有长进。帮你顶个。设备房在地下室。貌似缺了地下室平面图,

[ 本帖最后由 wwm8412 于 2013-1-22 14:20 编辑 ]
回复
wangsen84
2013年01月23日 09:28:30
7楼
最好不要用上行下给式,选用下行上给。尤其是热水,防止腐蚀管道。具体原因请查看建给规范,P245。

[ 本帖最后由 wangsen84 于 2013-1-24 14:33 编辑 ]
回复
19843414
2013年01月23日 12:49:38
8楼
新人,下载学习!
回复
fzz-828
2013年01月23日 12:53:31
9楼
为什么不能用上行下给啊?一般的做法都是上行下给的,特别是热水,麻烦给一下高见,哪条规范,谢谢
回复
lichangan1000
2013年01月23日 13:01:19
10楼
1首先规范没规定。
2.热水优先选用上行下给。各层压力较均衡。
3.发言要谨慎、严谨。
回复
wwm8412
2013年01月23日 14:11:23
11楼
四层的备餐台的排水没看到设计。