各区的最低卫生器具最好计算一下是否超压,个人感觉已经超压了。
回复
清风拂面
2013年01月23日 22:09:59
13楼
给你顶一下。。。这个还是比较复杂的。。。
回复
k3221226
2013年01月24日 08:28:05
14楼
先下载来看看再说
回复
k3221226
2013年01月24日 08:28:05
15楼
先下载来看看再说
回复
zlbzdx
2013年01月24日 10:11:00
16楼
各分区最低卫生器具超压了,热水回流泵加止回阀。
回复
版专攻
2013年01月24日 13:21:14
17楼
1.有人说过了,热水循环水泵后加回阀
2.热水看系统应该是闭式系统,应设膨胀罐和安全阀
3.26与27F为总裁和总统套房,为保证其供水水压稳定,宜设置单独的热水供水管,即不与其下层公用热水供水立管(《建筑给水排水设计手册》第二版上册p298(11)原话)
4.你的循环方式感觉不太对头,你想全循环(干管、立管、支管),但这个接法是不是有点问题,与教材上的循环方式图示不太一样,你这样似乎立管没有参与循环;
5.消防水池超过500立方米,你分隔为两部分,但是两部分水容积偏差较大,与防火规范要求分隔为两部分的要求实质不一致(大池子维修时,小池子容积太小,不利于防火,高规7.3.3的条文说明也有要求),建议调整分隔墙使得两部分容积基本相等。



[ 本帖最后由 nlp125 于 2013-1-24 16:47 编辑 ]
回复
wangsen84
2013年01月24日 14:40:21
18楼

压力均衡主要跟同程布置有关。热水如果上行下给,干管坡度应大于1%坡向排气阀。参考规范P245。
回复
wwm8412
2013年01月25日 10:56:29
19楼
排水系统图 FLD-1 FLD-2 FLD-3和 WLD-1 WLD-2 WLD-3与平面图不同。
FLD-5 和WLD-5 系统图缺。
回复
qie3519
2013年01月28日 20:32:01
20楼
就我接触的酒店管理公司来说,五星四星酒店客房最小工作压力都在25m水柱以上,你没看错就是这个数,远远大于给排水规范和节水规范,酒店管理公司要求每个器件都带限流装置所以实际使用中没问题,至于为啥要那么大是现在酒店都要求用热带雨林花洒,这玩意工作压力就那么大。所以按照酒店管理公司要求最小25m的话也得按照酒店管理公司的分区要求,不知道LZ这图是那家酒管最低水压多少?

再有我接触的酒店管理公司要求的生活水箱都是巨大,基本上存一整天的用水量,看图纸才两个40T有点小了。另外,生活水泵房和消防泵房合用不符合国内的卫生防疫要求吧?一般水箱不是得单独设置吗?

-1F到4F 冷热水不是一个水源,冷热水压力不匹配

雨水立管我记得顶层也得设检查口,这条得再查查规范

最后想问问LZ,到底是哪家酒管,是国内的还是国外的?
回复
qie3519
2013年01月28日 20:39:19
21楼
貌似酒店没有洗衣机房和员工餐厅更衣淋浴什么的?感觉就是个城市酒店,5星应该都到不了,至多是个3星半