洗浴中心:建筑总面积4700平米,三层,总体积20438,求问:需要自动灭火喷淋系统吗
洗浴中心:建筑总面积4700平米,三层,总体积
20438,求问:需要自动灭火喷淋系统吗
3楼
en ,条件不充分呢,看有无中央空调了
回复
4楼
你好,相关规范在哪里,请教大侠
回复
5楼
洗浴中心应属于娱乐场所,且人员比较密集,面积较大,除浴池部分等不宜设置喷头的地方,均应设置喷淋头。
回复
6楼
需要,4700/3=1567>1500
回复
7楼
世纪华越来踩一脚!
回复
8楼
应该加,必须加
回复
9楼
好好好非常好好好
回复
10楼
洗浴中心的项目是否有游泳池、餐饮、洗浴等这些功能呢?
具体规范可以参照一下低规8.5.1.6:
设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
另外还要看下有无中央空调。:)
回复
11楼
需要 ·
根据建筑设计防火规范· 是要设置的·
回复