请问:设计洗浴中心消防时,面积200平米的浴池及搓澡间内用不用设置声光报警器?用不用设广播?
请问:设计洗浴中心消防时,面积200平米的浴池及搓澡间内用不用设置声光报警器?用不用设广播?
2楼
please experts give your comments and advice
回复
3楼
不需要设置。
多层参见《建筑设计防火规范》
里面都是水,不会着火的
回复
4楼
临近部位火灾时,不需要报警装置提醒他们赶快逃命吗?
回复
5楼
建议设置应急广播,便于指挥疏散。
不建议声光,以免误报引起慌乱
回复
6楼
没有具体要求!非人员集中地点,非密闭不通光,可以不用设置声光和广播,不过光线达不到的话,可以设置应急照明灯具!
回复