第一次做洗浴消防设计,请各位指教下列所圈示位置是否需要设计喷淋?这些区域是否需要设计消火栓等其它消防设施?谢谢了!一层
第一次做洗浴消防设计,请各位指教下列所圈示位置是否需要设计喷淋?这些区域是否需要设计消火栓等其它消防设施?谢谢了!
一层
2楼
洗浴部分不需要设置喷头,需要消火栓保护
回复
3楼
一层圈示位置局部放大
回复
4楼
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2014-5-5 11:13 编辑
二层平面图
回复
5楼
二层圈示位置局部放大
回复
6楼
另外,1、图纸中的能量房、黄土房、玛瑙房和玉石房是做什么用的?需要设喷淋头吗?
2、一层游泳池上空是不是不用设喷淋了?
回复
7楼
ziqiangbuxi 发表于 2014-5-5 11:08 一层圈示位置局部放大这些都要设喷淋
回复
8楼
ziqiangbuxi 发表于 2014-5-5 11:12 二层圈示位置局部放大游泳池上空不要,其他的,不懂什么功能
回复
9楼
游泳池上空不要 其他的都要设计喷头 ~而且要注意喷头温度
回复
10楼
我是来学习的
回复
11楼
除了厕所、浴室、游泳池外其它地方都需要喷淋,所有地方都需要消火栓保护。
回复