各位!你们觉得有稳高压消防系统的三层办公楼还要设屋顶水箱吗?《建规》说“设有临时高压系统的建筑物应设屋顶水箱或气压罐、水塔”。可是消防检查说要设屋顶水箱:(__________________________________________________________________________________请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!
各位!你们觉得有稳高压消防系统的三层办公楼还要设屋顶水箱吗?《建规》说“设有临时高压系统的建筑物应设屋顶水箱或气压罐、水塔”。可是消防检查说要设屋顶水箱:(
__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!
32楼
我看你们那是不能确定是长高压制吧,如果不是长高压制,我想你就得设,没的商量.
回复
33楼
xiangtao588 把规范整理的很有条理,也很清楚,可惜没说道点子上,
只要给临时高压系统和常高压系统这个概念解释清楚,我想大家都应该知道用不用上消防水箱了!不知道哪位高手可以深入剖析一下?
市政给水管网直接供水到底能不能算常高压系统?如果算就不用设消防水箱,如果不算就应该设,
关注中......
回复
34楼
上海规范参考:
符合下列情况的建筑,可以不设高位消防水箱:
1、采用高压消防给水系统的建筑;
2、市政给水最低压力可到达屋顶最高部位的建筑;
3、设有稳高压消防给水系统的多层建筑。
条文说明:直接从市政给水管道供水的系统,当市政给水压力可达到屋顶最高部位能满足生活用水水压要求时,它同设置屋顶水箱的效果一样。 稳高压给水系统比临时高压给水系统更安全可靠,对多层建筑适当放宽设置屋顶水箱的要求。
回复
35楼
消防水箱的作用是:1,满足最不利点的消火栓的压力要求;2,保证消防管道充满水;3,保证初期灭火的水量。这些要求对于为稳高压系统来说都能满足,为什么消防局还要加设消防水箱,我个人认为这是没有必要的,可以不用理会他提出的要求。
回复
36楼
楼主的概念不清、对消防的实际意义不理解。
回复
37楼
:)咳咳。。。 看来还是俺来解释一下
现行国标一共只提出了两套系统:常高压系统、临时高压系统
常高压系统:如市政压力能够直接满足最不利点消防点水压的系统,可不设屋顶消防水箱。
临时高压系统:我们设计的,一般都是该系统,即设水泵、管网、屋顶消防水箱。
但上海颁布了自己的消防规范,增加了“稳加压系统”的概念,即时时加压系统,它由水泵、管网、压力开关组成,时时测量管网压力,发生管道渗漏时,压力降低,启动小泵补水;当小泵不能满足管网产生的压变时,证明已经发生火灾,通过电信号启动大泵,进行消防救火。
稳加压系统最适合很难设置屋顶消防水箱,建筑高度低,建筑面积大的大型建筑。
(浙江省建设厅发文,不允许使用稳高压系统;设置稳高压系统需要与当地消防部门沟通,上海例外)
回复
38楼
我明确一下,我说的这个办公楼是在一个气体处理厂内,厂内的装置区消防设置了稳高压系统,办公楼的消防也接用了这个系统。这应该比屋顶水箱更可靠!
回复
39楼
问题定性:
首先稳高压系统只有在石化规范提到,在别的规范里面没有。也就会是:只有在石化企业厂房才可以承认稳高压(相当于常高压)。可以咨询消防大队、以及建审部门。答复一直。
在低规里面,就没有稳高压的说法,室内消防系统就只有:常高压系统(或者说常压系统)、临时高压系统。
至于常高压系统和临时高压系统大家很清楚是怎么回事了。
设不设水箱,各地不一样。
我想绝大部门地区肯定要设计。
回复